V7000管理IP只设置了一个控制器,此控制器坏了无法登陆管理,如果用Ukey重新设置IP,是否配置也被初始化掉,Ukey工具只有第一个初始化新设备才能配置管理IP,如果选此项,重新设置了IP,那原先的配置和信息是否也被初始化清除掉!有没有人做过重设IP(非服务助手IP)
这个管理地址就是cluster IP地址,是在初始化的时候设置的,它是会在两个控制器中漂移的,坏一个控制器不会影响登陆,它会漂移到另外一个控制器上,除非存储都挂了或者其他原因GUI打不开。看这个地址可以在service模式下看 也可以插一个U盘收数据看,另外想初始化配置也没有那么简单就清除掉的,修这个IP可以用U盘的satask命令修改或者GUI里修改
比如:chsystemip -clusterip x.x.x.x -gw x.x.x.x -mask x.x.x.x -port 1
通过两个node的默认service ip 192.168.70.121/122 可以进入管理UI
然后可以查看目前的clusterip 然后通过cluster IP进入cluster UI 就可以再次修改管理IP了
自己通过询问得知:
1、忘记IP可以,ip忘记了,拿个优盘,插到控制器的usb上等待一两分钟左右。就会生成一个文件在u盘里,里面有相关的Ip,格式化的U盘(fat32格式)
2、初始化工具修改cluster IP,配置会被清除,不建议操作;
3、cluster IP因为控制器挂掉无法发生切换节点操作,可以试试重启(截止目前尚未验证)或者手动切换(此操作也尚未验证,有经验者可以补充)