电信运营商数据ds3400lun

DS3400 LUN数据无法访问的问题请教!!!

X3650两台双机+WIN2003的系统一台DS3400,上面只有一个LUN,映射到两台服务器机房突然断电,等来电重启后,两台服务器都能认到这个LUN的盘符,但打不开会报错,说设备没准备,说明一下,DS3400两个控制器的两个电池,在很久前就都没最报错,但一直没换,怀疑是电池没电造成的,这次用管理软件登...显示全部
X3650两台双机+WIN2003的系统
一台DS3400,上面只有一个LUN,映射到两台服务器
机房突然断电,等来电重启后,两台服务器都能认到这个LUN的盘符,但打不开会报错,说设备没准备,
说明一下,DS3400两个控制器的两个电池,在很久前就都没最报错,但一直没换,怀疑是电池没电造成的,这次用管理软件登录上,将两个电池都RESET后状态好了,但错误日志里还报电池电量用尽的信息。
   哪位高人指点下,电池没电会无法访问吗?其它硬件看过状态都是好的。收起
参与16

查看其它 14 个回答xifengke的回答

xifengkexifengke项目经理联通云
正常的,在系统中可以看到先前的盘符,但是打不开,里面没东西,我想知道两个电池都没电了,如果这时突然重启了存储,会不会造成这个卷的锁定啊?反正HP的EVA存储有这种情况,不知道DS3400有没有
电信运营商 · 2011-08-16
浏览1306

回答者

xifengke
项目经理联通云
擅长领域: 服务器存储小型机

xifengke 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2011-08-16
  • 关注会员:1 人
  • 回答浏览:1306
  • X社区推广