EMC存储故障。aix 下powerpath链接问题

有一台EMC存储,具体哪个型号,现在看不出来,在系统中只发现如下信息:  fscsi1           U0.1-P1-I10/Q1                        &nb...显示全部
有一台EMC存储,具体哪个型号,现在看不出来,在系统中只发现如下信息:
  fscsi1           U0.1-P1-I10/Q1                                                    FC SCSI I/O Controller Protocol Device
  sp1              U0.1-P1-I10/Q1-W50060168040D1042                  CLARiiON SP 5300 Model
  hdisk3          U0.1-P1-I10/Q1-W50060168040D1042-L0              FC CLArray RAID 1/0 Disk Group
        Device Specific.(PQ)........00
        Manufacturer................DGC     
        Machine Type and Model......RAID 10         
        ROS Level and ID............0524
        Device Specific.(VS)........00C1B80000CL
        Slot Location...............0C00
        Serial Number...............d10031700066RAID
1. 不知CLARiiON SP 5300 Model这行信息能否看出来,是哪个型号的EMC存储?这台存储没用光纤线连接主机,每台主机使用两根类似串口线样的线连接到这台存储,不知此线叫什么?没机没有SSA卡。
目前问题,这台存储坏掉一块硬盘,73G。主机信息如下:
IDENTIFIER TIMESTAMP  T C RESOURCE_NAME  DESCRIPTION
2D94BF30   0806155511 I H hdisk4         BACK-UP PATH STATUS CHANGE
2D94BF30   0806155011 I H hdisk5         BACK-UP PATH STATUS CHANGE
2D94BF30   0806155011 I H hdisk3         BACK-UP PATH STATUS CHANGE
3074FEB7   0806155011 T H fscsi1         ADAPTER ERROR
3074FEB7   0806155011 T H fscsi1         ADAPTER ERROR
3074FEB7   0806155011 T H fscsi1         ADAPTER ERROR
3074FEB7   0806154911 T H fscsi1         ADAPTER ERROR
D2BED1AE   0806154911 P H hdisk3         CONNECTION FAILURE
D2BED1AE   0806154911 P H hdisk5         CONNECTION FAILURE
3074FEB7   0806154911 T H fscsi1         ADAPTER ERROR
3074FEB7   0806154911 T H fscsi1         ADAPTER ERROR
B8FBD189   0806154911 T S fscsi1         SOFTWARE PROGRAM ERROR
B8113DD1   0806154911 T H fcs1           LINK ERROR
3074FEB7   0806154911 T H fscsi1         ADAPTER ERROR
3074FEB7   0806154911 T H fscsi1         ADAPTER ERROR
B6267342   0806154911 P H hdisk3         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0806154811 P H hdisk3         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0806154811 P H hdisk3         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0806154811 P H hdisk3         DISK OPERATION ERROR
C62E1EB7   0806154811 P H hdisk3         DISK OPERATION ERROR
00B984B3   0806154811 U H hdisk3         UNDETERMINED ERROR
3074FEB7   0806154711 T H fscsi1         ADAPTER ERROR
3074FEB7   0806154711 T H fscsi1         ADAPTER ERROR
2D94BF30   0806154411 I H hdisk5         BACK-UP PATH STATUS CHANGE
613E5F38   0806154411 P H LVDD           I/O ERROR DETECTED BY LVM
2D94BF30   0806154411 I H hdisk3         BACK-UP PATH STATUS CHANGE
3074FEB7   0806154311 T H fscsi0         ADAPTER ERROR
3074FEB7   0806154311 T H fscsi1         ADAPTER ERROR
3074FEB7   0806154311 T H fscsi0         ADAPTER ERROR
D2BED1AE   0806154211 P H hdisk5         CONNECTION FAILURE
D2BED1AE   0806154211 P H hdisk3         CONNECTION FAILURE
3074FEB7   0806154211 T H fscsi0         ADAPTER ERROR
3074FEB7   0806154211 T H fscsi0         ADAPTER ERROR
3074FEB7   0806154211 T H fscsi0         ADAPTER ERROR
D2BED1AE   0806154211 P H hdisk4         CONNECTION FAILURE
D2BED1AE   0806154211 P H hdisk2         CONNECTION FAILURE
B6267342   0806154211 P H hdisk2         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0806154211 P H hdisk2         DISK OPERATION ERROR
C62E1EB7   0806154211 P H hdisk2         DISK OPERATION ERROR
3074FEB7   0806154111 T H fscsi0         ADAPTER ERROR
APPB:/ # lsdev -Cc disk
hdisk0      Available 40-60-00-4,0 16 Bit LVD SCSI Disk Drive
hdisk1      Available 40-60-00-8,0 16 Bit LVD SCSI Disk Drive
hdisk2      Available 11-08-01     FC CLArray RAID 1/0 Disk Group
hdisk3      Available 31-08-01     FC CLArray RAID 1/0 Disk Group
hdisk4      Available 11-08-01     FC CLArray RAID 1/0 Disk Group
hdisk5      Available 31-08-01     FC CLArray RAID 1/0 Disk Group
hdiskpower0 Available 11-08-01     PowerPath Device
hdiskpower1 Available 11-08-01     PowerPath Device
appB:/ # lspv
hdisk0          005fbcda3cf1df39                    rootvg          active
hdisk1          005fbcda5616838c                    rootvg          active
hdisk2          none                                None            
hdisk3          none                                None            
hdiskpower0     005fbcda84152ae2                    datavg          active
hdisk4          none                                None            
hdisk5          none                                None            
hdiskpower1     005fbcda8418335c                    appvg   

# powermt display dev=all
Pseudo name=hdiskpower1
CLARiiON ID=d10031700066
Logical device ID=60060160040D1042DBCBF97164CE0F95
state=alive; policy=REquest; priority=0; queued-IOs=0
Owner: default=SP B, current=SP B
==============================================================================
---------------- Host ---------------   - Stor -   -- I/O Path -  -- Stats ---
### HW Path                 I/O Paths    Interf.   Mode    State  Q-IOs Errors
==============================================================================
  0 fscsi0                    hdisk4     SP A0     active  alive      0      1
  1 fscsi1                    hdisk5     SP B1     active  alive      0      2
Pseudo name=hdiskpower0
CLARiiON ID=d10031700066
Logical device ID=60060160040D1042F004F3CE12FDFD52
state=alive; policy=REquest; priority=0; queued-IOs=0
Owner: default=SP A, current=SP B
  0 fscsi0                    hdisk2     SP A0     active  dead       0      1
  1 fscsi1                    hdisk3     SP B1     active  alive      0      2

2.这条链路是否工作也不正常?请DX们看看目前的故障问题,这台存储我应该使用何软件进行管理呢?不熟悉EMC产品收起
参与43

查看其它 38 个回答atreenoleaf的回答

atreenoleafatreenoleaf系统架构师inspur
这个个型号叫做FC 5300,巨老的玩意,那根线是铜缆的线里面走FC协议,和光纤线的区别只是介质不同,里面协议一样。
硬件生产 · 2012-03-01
浏览2197

回答者

atreenoleaf
系统架构师inspur
擅长领域: 服务器系统管理

atreenoleaf 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2012-03-01
  • 关注会员:1 人
  • 回答浏览:2197
  • X社区推广