zabbix在单位时间内采集监控大量指标的信息,会出现卡顿或空值的情况吗?为什么?

参与5

2同行回答

bluetom520bluetom520系统工程师某某公司
做好数据库优化,分区必要的。定时删除旧的分区表显示全部

做好数据库优化,分区必要的。定时删除旧的分区表

收起
政府其它 · 2017-06-02
浏览2477
everychengxuaneverychengxuan系统工程师某某公司
会出现空值, 因为如果监控项特别多, 而Zabbix的Poller特别少的情况下, Zabbix就会处理不过来; 还有一种情况, 就是取值的载体有问题, 例如我写一个脚本去取值, 可是这个脚本迟迟执行不了, 就会造成timeout, 取值也会成空, 最常见的就是SNMP的设备, 因网络环境和固件设计...显示全部

会出现空值, 因为如果监控项特别多, 而Zabbix的Poller特别少的情况下, Zabbix就会处理不过来; 还有一种情况, 就是取值的载体有问题, 例如我写一个脚本去取值, 可是这个脚本迟迟执行不了, 就会造成timeout, 取值也会成空, 最常见的就是SNMP的设备, 因网络环境和固件设计的原因, 很容易导致超时, 所以, 需要调整zabbix的poller数量和timeout参数.