DS4300报Drive Enclosure - Loss of path Redundancy,想问问具体会是什么问题?

DS4300报Drive Enclosure - Loss of path Redundancy想问问具体会是什么问题显示全部

DS4300报Drive Enclosure - Loss of path Redundancy

想问问具体会是什么问题

收起
参与15

查看其它 4 个回答Tim的回答

TimTim系统工程师立明興業

我的經驗告訴我,有可能光纖線故障,換一條試試看。
還有擴充櫃controller 重新插拔,也會有效!!