除了powervm环境的管理之外,有没有测试powervc一些高级管理功能,包括DRO,remote restart之类的?如果有的话,实施后的效果怎样?检测时间和恢复时间大概是什么数量级?
dro根据你设置的阀值进行虚拟机迁移或者激活核心(需要看具体设置),优化方式一种是提示(记录在dro事件中)还有一种是直接执行,几个比较重要的参数一个是运行时间间隔,一个是稳定化次数,还有就是阀值了,运行时间间隔就是多长时间比较一次使用率是否超出你设置的阀值,稳定化次数是连续几次超过阀值进行优化操作。所以dro的检测时间是要看具体设置的。
测试过remote restart场景:关闭A物理机,将A机上的虚拟机A-1成功迁移到物理机上,然后powervc会删除A机上的A-1分区信息,A-1会运行在B物理机上,一切服务都正常可用。当时测试的结果大概是3min左右。
在测试完成后,我再回头反馈测试结果。
这两个功能我确实没测试到,回头我测试一下remote restart的功能。