有个问题向各位求助;
请问SVC UPS故障会导致 SVC不可用吗?
谢谢各位!
伪命题,你的svc几台,怎么分都不说,反正单点故障就没事,都有冗余,除非你很多故障赶一起
每个节点的UPS或两个电池故障只会让节点进入服务模式,但partner节点继续提供数据访问服务。不存在一个节点故障整个SVC不可用的情况。
再说新版本已经没有ups