p710 无法启动

忽然断电后 再启动 按电源大约三十秒左右 小机自动关机

IMG20160310224511.jpg


参与13

4同行回答

zwz99999zwz99999系统工程师dcits
查看一下应该是电源或者稳压模块有问题,看看详细的log显示全部

查看一下应该是电源或者稳压模块有问题,看看详细的log

收起
系统集成 · 2016-03-11
浏览1662
yhsihyhsih系统运维工程师某网络公司
还有早一点的报警信息 110000AC,图片上看到的,早上7点多就已经报警电源坏了。显示全部

还有早一点的报警信息 110000AC,图片上看到的,早上7点多就已经报警电源坏了。

收起
零售/批发 · 2016-03-11
浏览1628
yhsihyhsih系统运维工程师某网络公司
电源或者稳压板坏掉了,别试了,通知维护厂家带配件过来换吧显示全部

电源或者稳压板坏掉了,别试了,通知维护厂家带配件过来换吧

收起
零售/批发 · 2016-03-11
浏览1566
lovenoerrorlovenoerror测试工程师某财政
已经报IBM报修了 确实是电源稳压部分引起的 因为昨天一天停了七次电 造成的 谢谢各位大神的帮助 显示全部

已经报IBM报修了 确实是电源稳压部分引起的 因为昨天一天停了七次电 造成的


谢谢各位大神的帮助

收起
事业单位 · 2016-03-11
浏览1549

提问者

lovenoerror
测试工程师某财政