系统集成v7000

V7000的疑问

客户有一台V7000,两个控制器的port1口都已经连接到网络交换机上,现在不知道ClusterIP,已经是上线生产系统,请问用USB Key可以重新设置ClusterIP而确保不会影响客户应用吗?或者有什么其他办法能知道这个IP以后方便管理?...显示全部

客户有一台V7000,两个控制器的port1口都已经连接到网络交换机上,现在不知道ClusterIP,已经是上线生产系统,请问用USB Key可以重新设置ClusterIP而确保不会影响客户应用吗?或者有什么其他办法能知道这个IP以后方便管理?

收起
参与29

查看其它 2 个回答cnbj2046的回答

cnbj2046cnbj2046技术支持4sea

配置界面只有配置节点才能登陆,你去另外一个控制器用这个ip地址登陆。

互联网服务 · 2016-02-17
浏览2695
  • 用这个IP进去是service assistant tool界面 我想进ClusterIP的那个界面 现在不知道这个IP service assistant tool界面里可以修改clusterIP吗
    2016-02-17
  • 可以,你之所以进去不gui界面是因为你登陆的控制器不是管理节点,说明你管理节点飘到另外一个控制器上去了,你用这个ip地址登陆另外一个控制的同样的管理口,在web地址栏填入http://192.168.70.121/gui就能登陆。(或者是https)。
    2016-02-17

回答者

cnbj2046
技术支持4sea
擅长领域: 云计算虚拟化PowerVM

cnbj2046 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2016-02-17
  • 关注会员:5 人
  • 回答浏览:2695
  • X社区推广