两台P750,各2个lpar:P750a1、P750a2,P750b1、P750b2
其中P750a1,P750b1是Oracle rac
存储是dell complent sc800
最近a1、b1频繁出现hdisk临时性报错,小弟粗暴简单的以为是存储问题,请大家帮我看看日志,谢谢!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
P750a1:
# errpt -dH
IDENTIFIER TIMESTAMP T C RESOURCE_NAME DESCRIPTION
DCB47997 0823235515 T H hdisk3 DISK OPERATION ERROR
DCB47997 0822235515 T H hdisk3 DISK OPERATION ERROR
DCB47997 0821235515 T H hdisk3 DISK OPERATION ERROR
# errpt -aj DCB47997
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SC_DISK_ERR4
IDENTIFIER: DCB47997
Date/Time: Sun Aug 23 23:55:20 CST 2015
Sequence Number: 140739
Machine Id: 00F7E6A94C00
Node Id: p750a1
Class: H
Type: TEMP
WPAR: Global
Resource Name: hdisk3
Resource Class: disk
Resource Type: compellent_sc
Location: U5877.001.9K8E129-P1-C2-T2-W5000D31000556032-LE000000000000
VPD:
Manufacturer................COMPELNT
Machine Type and Model......Compellent Vol
Serial Number...............SYS:21856|VOL:1192
ROS Level and ID............0602
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
MEDIA
DASD DEVICE
User Causes
MEDIA DEFECTIVE
Recommended Actions
FOR REMOVABLE MEDIA, CHANGE MEDIA AND RETRY
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Failure Causes
MEDIA
DISK DRIVE
Recommended Actions
FOR REMOVABLE MEDIA, CHANGE MEDIA AND RETRY
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
2
SENSE DATA
0A00 2500 0000 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0102 0000 7000 0500
0000 000A 0000 0000 2500 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0083 0000
0000 0055 0019
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SC_DISK_ERR4
IDENTIFIER: DCB47997
Date/Time: Sat Aug 22 23:55:20 CST 2015
Sequence Number: 140738
Machine Id: 00F7E6A94C00
Node Id: p750a1
Class: H
Type: TEMP
WPAR: Global
Resource Name: hdisk3
Resource Class: disk
Resource Type: compellent_sc
Location: U5877.001.9K8E129-P1-C2-T2-W5000D31000556032-LE000000000000
VPD:
Manufacturer................COMPELNT
Machine Type and Model......Compellent Vol
Serial Number...............SYS:21856|VOL:1192
ROS Level and ID............0602
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
MEDIA
DASD DEVICE
User Causes
MEDIA DEFECTIVE
Recommended Actions
FOR REMOVABLE MEDIA, CHANGE MEDIA AND RETRY
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Failure Causes
MEDIA
DISK DRIVE
Recommended Actions
FOR REMOVABLE MEDIA, CHANGE MEDIA AND RETRY
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
2
SENSE DATA
0A00 2500 0000 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0102 0000 7000 0500
0000 000A 0000 0000 2500 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0083 0000
0000 0055 0019
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SC_DISK_ERR4
IDENTIFIER: DCB47997
Date/Time: Fri Aug 21 23:55:20 CST 2015
Sequence Number: 140737
Machine Id: 00F7E6A94C00
Node Id: p750a1
Class: H
Type: TEMP
WPAR: Global
Resource Name: hdisk3
Resource Class: disk
Resource Type: compellent_sc
Location: U5877.001.9K8E129-P1-C2-T2-W5000D31000556032-LE000000000000
VPD:
Manufacturer................COMPELNT
Machine Type and Model......Compellent Vol
Serial Number...............SYS:21856|VOL:1192
ROS Level and ID............0602
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
MEDIA
DASD DEVICE
User Causes
MEDIA DEFECTIVE
Recommended Actions
FOR REMOVABLE MEDIA, CHANGE MEDIA AND RETRY
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Failure Causes
MEDIA
DISK DRIVE
Recommended Actions
FOR REMOVABLE MEDIA, CHANGE MEDIA AND RETRY
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
2
SENSE DATA
0A00 2500 0000 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0102 0000 7000 0500
0000 000A 0000 0000 2500 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0083 0000
0000 0055 0019
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
P750b1:
# errpt -dH
IDENTIFIER TIMESTAMP T C RESOURCE_NAME DESCRIPTION
DCB47997 0823235515 T H hdisk2 DISK OPERATION ERROR
DCB47997 0822235515 T H hdisk2 DISK OPERATION ERROR
DCB47997 0821235515 T H hdisk2 DISK OPERATION ERROR
# errpt -aj DCB47997
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SC_DISK_ERR4
IDENTIFIER: DCB47997
Date/Time: Sun Aug 23 23:55:20 CST 2015
Sequence Number: 2825317
Machine Id: 00F7E6A14C00
Node Id: p750b1
Class: H
Type: TEMP
WPAR: Global
Resource Name: hdisk2
Resource Class: disk
Resource Type: compellent_sc
Location: U5877.001.9K8E349-P1-C2-T2-W5000D31000556032-LE000000000000
VPD:
Manufacturer................COMPELNT
Machine Type and Model......Compellent Vol
Serial Number...............SYS:21856|VOL:1192
ROS Level and ID............0602
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
MEDIA
DASD DEVICE
User Causes
MEDIA DEFECTIVE
Recommended Actions
FOR REMOVABLE MEDIA, CHANGE MEDIA AND RETRY
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Failure Causes
MEDIA
DISK DRIVE
Recommended Actions
FOR REMOVABLE MEDIA, CHANGE MEDIA AND RETRY
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
2
SENSE DATA
0A00 2500 0000 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0102 0000 7000 0500
0000 000A 0000 0000 2500 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0083 0000
0000 0055 0019
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SC_DISK_ERR4
IDENTIFIER: DCB47997
Date/Time: Sat Aug 22 23:55:20 CST 2015
Sequence Number: 2825316
Machine Id: 00F7E6A14C00
Node Id: p750b1
Class: H
Type: TEMP
WPAR: Global
Resource Name: hdisk2
Resource Class: disk
Resource Type: compellent_sc
Location: U5877.001.9K8E349-P1-C2-T2-W5000D31000556032-LE000000000000
VPD:
Manufacturer................COMPELNT
Machine Type and Model......Compellent Vol
Serial Number...............SYS:21856|VOL:1192
ROS Level and ID............0602
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
MEDIA
DASD DEVICE
User Causes
MEDIA DEFECTIVE
Recommended Actions
FOR REMOVABLE MEDIA, CHANGE MEDIA AND RETRY
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Failure Causes
MEDIA
DISK DRIVE
Recommended Actions
FOR REMOVABLE MEDIA, CHANGE MEDIA AND RETRY
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
2
SENSE DATA
0A00 2500 0000 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0102 0000 7000 0500
0000 000A 0000 0000 2500 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0083 0000
0000 0055 0019
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SC_DISK_ERR4
IDENTIFIER: DCB47997
Date/Time: Fri Aug 21 23:55:20 CST 2015
Sequence Number: 2825315
Machine Id: 00F7E6A14C00
Node Id: p750b1
Class: H
Type: TEMP
WPAR: Global
Resource Name: hdisk2
Resource Class: disk
Resource Type: compellent_sc
Location: U5877.001.9K8E349-P1-C2-T2-W5000D31000556032-LE000000000000
VPD:
Manufacturer................COMPELNT
Machine Type and Model......Compellent Vol
Serial Number...............SYS:21856|VOL:1192
ROS Level and ID............0602
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
MEDIA
DASD DEVICE
User Causes
MEDIA DEFECTIVE
Recommended Actions
FOR REMOVABLE MEDIA, CHANGE MEDIA AND RETRY
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Failure Causes
MEDIA
DISK DRIVE
Recommended Actions
FOR REMOVABLE MEDIA, CHANGE MEDIA AND RETRY
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
2
SENSE DATA
0A00 2500 0000 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0102 0000 7000 0500
0000 000A 0000 0000 2500 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0083 0000
0000 0055 0019
# lsdev -Cc disk
hdisk0 Available 02-08-00 SAS Disk Drive
hdisk1 Available 02-08-00 SAS Disk Drive
hdisk2 Available 00-01-01 Compellent FC SCSI Disk Drive
hdisk3 Available 01-01-01 Compellent FC SCSI Disk Drive
hdisk4 Available 01-01-01 Compellent FC SCSI Disk Drive
hdisk5 Available 01-01-01 Compellent FC SCSI Disk Drive
hdisk6 Available 01-01-01 Compellent FC SCSI Disk Drive
hdisk7 Available 01-01-01 Compellent FC SCSI Disk Drive
hdisk8 Available 00-01-01 Compellent FC SCSI Disk Drive
hdisk9 Available 01-01-01 Compellent FC SCSI Disk Drive
hdisk10 Available 01-01-01 Compellent FC SCSI Disk Drive
hdisk11 Available 01-01-01 Compellent FC SCSI Disk Drive
hdisk12 Available 01-01-01 Compellent FC SCSI Disk Drive
hdisk13 Available 01-01-01 Compellent FC SCSI Disk Drive
hdisk14 Available 01-01-01 Compellent FC SCSI Disk Drive
hdisk15 Available 01-01-01 Compellent FC SCSI Disk Drive
hdisk16 Available 01-01-01 Compellent FC SCSI Disk Drive
hdisk17 Available 01-01-01 Compellent FC SCSI Disk Drive
# lsattr -El hdisk2
PCM PCM/friend/compellent_sc Path Control Module False
PR_key_value 123456 Persistant Reserve Key Value True
algorithm round_robin Algorithm True
clr_q no Device CLEARS its Queue on error True
dist_err_pcnt 0 Distributed Error Percentage True
dist_tw_width 50 Distributed Error Sample Time True
dvc_support Device Support False
hcheck_cmd test_unit_rdy Health Check Command True
hcheck_interval 60 Health Check Interval True
hcheck_mode enabled Health Check Mode True
location Location Label True
lun_id 0xe000000000000 Logical Unit Number ID False
max_transfer 0x100000 Maximum TRANSFER Size True
node_name 0x5000d31000556002 FC Node Name False
pvid none Physical volume identifier False
q_err yes Use QERR bit True
q_type simple Queuing TYPE True
queue_depth 32 Queue DEPTH True
reassign_to 120 REASSIGN time out value True
reserve_policy PR_exclusive Reserve Policy True
rw_timeout 60 READ/WRITE time out value True
scsi_id 0x650200 SCSI ID False
start_timeout 60 START unit time out value True
ww_name 0x5000d31000556032 FC World Wide Name False
# lscfg -vpl hdisk2
hdisk2 U5877.001.9K8E349-P1-C2-T2-W5000D31000556032-LE000000000000 Compellent FC SCSI Disk Drive
Manufacturer................COMPELNT
Machine Type and Model......Compellent Vol
Serial Number...............SYS:21856|VOL:1192
ROS Level and ID............0602
PLATFORM SPECIFIC
Name: disk
Node: disk
Device Type: block
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
存储:
收起