硬件生产hp msa

msa2000更换硬盘

以前没弄过HP MSA存储,而因为太简单了,网上也没什么介绍。
只有安装配置文档,没有user guide,想请问下,这种存储坏了硬盘可以直接插拔更换么。
还是需要像EVA一样需要做什么操作的。
参与5

3同行回答

cjhvslhbcjhvslhb软件开发工程师sino
1. MSA2000FC 登录界面,上面的控制器的ip 是10.0.0.2,下面的控制器的ip 是10.0.0.3,usenme 是manage,密码是!manage.直接通过浏览器就可以访问。2. 多数情况下vdisk都配置了hotspare盘,在有硬盘坏的情况下,热备盘会顶上去。3.确定现在vdisk的状态,检查日志看确保当前阵列不处于...显示全部
1. MSA2000FC 登录界面,上面的控制器的ip 是10.0.0.2,下面的控制器的ip 是
10.0.0.3,usenme 是manage,密码是!manage.直接通过浏览器就可以访问。
2. 多数情况下vdisk都配置了hotspare盘,在有硬盘坏的情况下,热备盘会顶上去。
3.确定现在vdisk的状态,检查日志看确保当前阵列不处于正在reconstruction的状态,然后就可以换盘,把新盘标记为spare就OK了。收起
互联网服务 · 2014-11-11
浏览2560
llxyzllllxyzll系统工程师郑州
存储接的是什么系统?如果是windows系统,或者linux系统的话可以安装个hpacucli软件,查看存储的状态。至于如果是其他系统的话,我就不清楚怎么看了。。。有谁知道吗?例如如果接到是HP-UX系统的话,怎么在HP-UX系统里面查看存储的状态?需要装什么软件吗?hpacucli我好想没有找到HP-UX...显示全部
存储接的是什么系统?如果是windows系统,或者linux系统的话可以安装个hpacucli软件,查看存储的状态。至于如果是其他系统的话,我就不清楚怎么看了。。。有谁知道吗?例如如果接到是HP-UX系统的话,怎么在HP-UX系统里面查看存储的状态?需要装什么软件吗?hpacucli我好想没有找到HP-UX版本的。。。
不过一块硬盘坏了(硬盘打叉号了),应用没有受到影响的话,说明有RAID保护或者有热备盘,一般可以直接换收起
系统集成 · 2014-07-08
浏览2379
四八哥四八哥其它某银行
最好先登录管理界面看看,一般默认用户名是manage密码是!manage,查看一下阵列的状态,如果没有问题是可以直接拔插的,实在不确定就打HP800电话咨询一下,过了质保期也可以做技术排队!...显示全部
最好先登录管理界面看看,一般默认用户名是manage密码是!manage,查看一下阵列的状态,如果没有问题是可以直接拔插的,实在不确定就打HP800电话咨询一下,过了质保期也可以做技术排队!收起
银行 · 2014-07-08
浏览2301

提问者

woailili9
系统工程师新明星
擅长领域: 服务器系统管理系统安全

问题状态

  • 发布时间:2014-07-02
  • 关注会员:0 人
  • 问题浏览:6953
  • 最近回答:2014-11-11
  • X社区推广