IBM存储DS3400黄灯警告

例行检查的时候发现DS3400存储的警告黄灯亮了,吓了一跳,仔细看了一下硬盘情况,都没有报警,在系统中访问存储也没有问题,双控制器的信号灯也都正常闪的,看来应该不是大问题,但总之不是好事,使用IBM DS storage manager client 10 用带外方式连接进入,居然警告有一个192.168.128.102地址不通,难道是一个控制器坏掉了,看来又要出血了!
       忽略警告继续进入,查看警告,原来是A、B两个控制器的电池日期计数问题,不是控制器坏,还有39天就到期了,tools-->change battery setting-->reset age重置计数,黄灯熄灭。