IBM 3650M3服务器启动故障

我新买了一点IBM3650M3服务器,故障情况如下:一 服务器已经正常运行,安装的是WIN2003服务器版操作系统,没有装UPS.二 当外接220V电网意外断电后,再来电,服务器无法启动(电源的AC灯亮,DC灯不亮,前面启动键不亮灯)三 无法启动试着将电源钱拔掉,然后重新插上,服务器的AC灯亮...显示全部
我新买了一点IBM3650M3服务器,故障情况如下:

一 服务器已经正常运行,安装的是WIN2003服务器版操作系统,没有装UPS.

二 当外接220V电网意外断电后,再来电,服务器无法启动(电源的AC灯亮,DC灯不亮,前面启动键不亮灯)

三 无法启动试着将电源钱拔掉,然后重新插上,服务器的AC灯亮了,风扇转,然后能正常启动.

四 正常关机能正常启动.

五 已向IBM报修,更换了电源,当时手动拔掉外接插板电源测试时能启动.但昨晚电网停电后今天又回到原来状态.

请高手支招!谢谢~收起
参与4

查看其它 2 个回答hrlhyq的回答

hrlhyqhrlhyq软件开发工程师IBM
建议更新一下BIOS微码
互联网服务 · 2012-07-26
浏览4550

回答者

hrlhyq
软件开发工程师IBM
擅长领域: 交换机网络

hrlhyq 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2012-07-26
  • 关注会员:1 人
  • 回答浏览:4550