光纤交换机DS3524盘柜连接不通

刀片用的8GB HBA卡,DS3524用的也是8GB的卡,模块都是8GB的。交换机是44X1926,端口已经打开自动。但和盘柜连接时不通,把交换机改为4GB时通讯正常。请问改怎么解决。谢谢!!
参与5

5同行回答

lzguo568lzguo568系统管理员哈尔滨供排水集团
H196488: DS3500/DS3950/DS5000 systems not working with Brocade on 8 Gbps host ports - IBM System Storage显示全部
H196488: DS3500/DS3950/DS5000 systems not working with Brocade on 8 Gbps host ports - IBM System Storage收起
政府机关 · 2011-09-17
浏览845
lzguo568lzguo568系统管理员哈尔滨供排水集团
DS3524用的也是8GB的卡,模块都是8GB的,但标配4G显示全部
DS3524用的也是8GB的卡,模块都是8GB的,但标配4G收起
政府机关 · 2011-09-15
浏览877
夜枫夜枫技术经理南京胜业昆威电子有限公司
44X1926是什么交换机?没有查到  交换机是什么牌子的 如果是博科的 必须用博科的SFP不然是不能用的。。显示全部
44X1926是什么交换机?没有查到  交换机是什么牌子的 如果是博科的 必须用博科的SFP不然是不能用的。。收起
IT分销/经销 · 2011-09-07
浏览953
李鸣阳李鸣阳软件开发工程师安富利(中国)科技有限公司
检查线缆!显示全部
检查线缆!收起
互联网服务 · 2011-09-07
浏览919
hrlhyqhrlhyq软件开发工程师IBM
请参考: http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?brand=5000008&lndocid=MIGR-5083089显示全部
请参考:

http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?brand=5000008&lndocid=MIGR-5083089收起