IBM P550坏掉一块硬盘更换后raid级还是降级

raid5坏掉一块硬盘更换后raid级还是降级,errpt报错C14C511C# errpt标识时间戳记   T C 资源名描述A6DF45AA  0723084215 I O RMCdaemon      启动守护程序。C14C511C  0723084015 T H sisioa0     &nbs...显示全部
raid5坏掉一块硬盘更换后raid级还是降级,errpt报错C14C511C

1.jpg


# errpt

标识
时间戳记   T C 资源名
描述

A6DF45AA  0723084215 I O RMCdaemon      启动守护程序。

C14C511C  0723084015 T H sisioa0        适配器错误

2BFA76F6   0723084015 T S SYSPROC        用户关闭系统

9DBCFDEE  0723084115 T O errdemon       记录错误日志打开

192AC071   0723083715 T Oerrdemon       记录错误日志关闭

# errpt -aj C14C511C

---------------------------------------------------------------------------

标号:           SCSI_ERR2

标识:           C14C511C


日期/时间:
公元2015年07月23日
星期四 08时40分37秒

序号:           465

机器标识:       00057A69D600

节点标识:       backup1

类:             H

类型:           TEMP

WPAR:           Global

资源名称:       sisioa0         

资源类:         adapter

资源类型:       14107802

位置:           U787B.001.DNWG44S-P1-C3


VPD:

     PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI RAID Adapter:

       Part Number.................97P6516

       FRU Number..................97P6516

       Serial Number...............YL1084148395

       Manufacture ID..............0008

       EC Level....................0

       ROM Level.(alterable).......0509008e

       Product Specific.(Z0).......5703

       Product Specific.(Z1).......1


描述

适配器错误


可能原因

适配器硬件

电缆

电缆端接器

设备


失败原因

适配器

电缆松脱或损坏

设备



推荐的操作


执行问题确定过程


检查电缆及其连接


详细数据

检测数据

00FF FFFF 1900 00F0 0444 8200 0301 0000 0509 008E 0000 00FF 5703 00000000 0000

E210 0080 FF00 0000 6590 0001 001C EC4B 0000 0000 0000 018C 0444 8200 00FF FFFF

FFFF FFFF 1521 01D3 4000 0001 1521 01790000 0000 0000 0028 0000 0000 0000 0000

0101 0100 0000 0000 0101 0101 0000 00000101 0101 0000 0000 0001 0101 0100 0000

0001 0101 0100 0000 0000 0101 0101 00000000 0101 0101 0100 0000 0001 0000 0000

0000 0000 0001 005A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 00000000 0001

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000000 0000 0000 0060 0000 0004 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0003 0000 0002 0000 00088038 006D 0000 0059 0002 E9F2 35373033

3030 3038 3034 3134 3833 3935 A1D0 03B4 3036 3034 3130 3136 31343139 0000 BFBF

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 ABAB ABAB5454 5454 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 9800 00000000 001A 000D 0000 5051 1413 0000 C0F3

0000 C1A9


诊断分析

Diagnostic Log sequence number: 573

Resource tested:        sisioa0

Resource Description:   PCI-X 双通道 U320 SCSI RAID 适配器

Location:               U787B.001.DNWG44S-P1-C3

SRN:                    2523-711

Description:            Adapter failure.

Possible FRUs:

   sisioa0          FRU: 97P6516              U787B.001.DNWG44S-P1-C3

                     PCI-X 双通道 U320 SCSI RAID 适配器

收起
参与17

查看其它 14 个回答小乐的回答

小乐小乐软件架构设计师南京继拓
回复 9# yhsih


在哪个截图中有raid5状态是降级状态
系统集成 · 2015-07-23
浏览2844

回答者

小乐
软件架构设计师南京继拓

回答状态

  • 发布时间:2015-07-23
  • 关注会员:2 人
  • 回答浏览:2844
  • X社区推广