系统集成IBM storwize v7000

V7000配置完成FC端口的状态

FC状态.jpg

怎么端口状态是已降级,这是什么原因????
参与6

4同行回答

blue_diamondblue_diamond系统架构师制造业
主机端的卡需与两个控制器都有连接,注意zone划分的问题。应该你只连了单边,所以你现在登录节点是1。显示全部
主机端的卡需与两个控制器都有连接,注意zone划分的问题。应该你只连了单边,所以你现在登录节点是1。收起
机械装备 · 2015-07-10
浏览3110
tong2012tong2012系统工程师中国航空
端口降级,包括FC口和网口,一般都是线没连够。显示全部
端口降级,包括FC口和网口,一般都是线没连够。收起
系统集成 · 2015-07-11
浏览2983
hp9000ahp9000a系统工程师紫光
一个控制器要接2根光纤线,分别连接到不同SAN SWITCH,划ZONE然后就OK显示全部
一个控制器要接2根光纤线,分别连接到不同SAN SWITCH,划ZONE
然后就OK收起
互联网服务 · 2015-07-10
浏览2881
cnbj2046cnbj2046技术支持4sea
你主机的HBA卡速率低吧显示全部
你主机的HBA卡速率低吧收起
互联网服务 · 2015-07-10
浏览2707