单位要搞网络信息化,应该从何开始?

计划建设7个微机室,每个微机室50台电脑,还有60间多媒体教室,有两栋楼需要入网,一栋5层,一栋4层,每层都有教室和办公室,办公室大概三十多间,办公电脑预计要增加到二百左右,还有大概120个网络监控摄像头,共有七百多个信息点,如果以后扩大规模信息点可能会增加到1000个左右。能上外网的...显示全部
计划建设7个微机室,每个微机室50台电脑,还有60间多媒体教室,有两栋楼需要入网,一栋5层,一栋4层,每层都有教室和办公室,办公室大概三十多间,办公电脑预计要增加到二百左右,还有大概120个网络监控摄像头,共有七百多个信息点,如果以后扩大规模信息点可能会增加到1000个左右。能上外网的电脑大概只有办公电脑,经常使用的大概也只有办公电脑和摄像头。中心机房计划有办公软件服务器一台,热备一台,监控存储设备一台,数据存储服务器一台。

现在求教各位大神几个问题,
1、网络设计成三层好,还是两层好?
2、核心交换机选择什么型号,需要什么参数才够用?
3、微机室和楼层接入交换机选择什么型号,需要什么参数?每层楼的信息点不会太多。
4、不知道各位大神对无线ap覆盖和视频监控有什么好的方案,可否指点一二?


拜谢!听听高手们的建议!收起
参与7

查看其它 3 个回答北京金华博通的回答

北京金华博通北京金华博通网络工程师北京金华博通信息技术有限公司
三层结构、目前主流的方案是万兆骨干加千兆接入,考虑到后期的扩展性建议采用Cisco Catalyst4500系列或者华为S7700系列交换机。接入层交换机采用Cisco WS-C2960系列或者华为S5700系列。无线采用瘦AP加无线控制器方案,视频监控当然选用ip摄像机直接部署在以太网上,管理方便、前期建设成本也会有优势。建议接入层交换机都采用网管型交换机,提高网络系统的可管理性,这对后期的运维有极大的帮助!当然,如果确实经费不足,也可以采用非网管型交换机。