BFE4C025错误

有一台p570的小机报错,详细资料如下,那位专家给解答一下该如何处理。小弟在此表示感谢。$ errpt 标识     时间戳记   T C 资源名         描述BFE4C025   0123073815 P H sysplanar0   ...显示全部
有一台p570的小机报错,详细资料如下,那位专家给解答一下该如何处理。小弟在此表示感谢。
$ errpt
标识     时间戳记   T C 资源名         描述
BFE4C025   0123073815 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0123073615 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0122033915 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR


$ errpt -aj BFE4C025
---------------------------------------------------------------------------
标号:SCAN_ERROR_CHRP
标识:BFE4C025

日期/时间:     公元2015年01月23日  星期五  07时38分03秒
序号:           30
机器标识:       00C6E3824C00
节点标识:       p570-lpar2
类:             H
类型:           PERM
资源名:         sysplanar0      
资源类:         planar
资源类型:       sysplanar_rspc
位置:           

描述
UNDETERMINED ERROR

失败原因
UNDETERMINED

        推荐的操作
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

详细数据
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 032C 9E00 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 494F
2015 0122 2338 2451 2015 0122 2338 2451 5700 0105 0000 0000 0000 0000 0000 0000
8200 0981 50AF 985D 5548 0018 0100 3F30 6103 4400 0000 0000 0000 A000 0000 0000
5053 00B0 0100 3F30 0201 0009 0000 00A8 0000 0040 1000 001E 0000 1510 0000 0000
2400 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3130 3030 3135 3130 3030 3343 3032 3031
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 0018 2428 4D14 5537 3331 312E 4431
312E 3036 3246 3244 4300 0000 4944 0CC8 5057 5253 504C 5900 3828 4D18 5537 3331
312E 4431 312E 3036 3246 3244 432D 5031 2020 2000 4944 1C1D 3830 5036 3632 3700
3238 3241 594C 3131 5238 3039 3531 3030 4D54 001C 0100 494F 3733 3131 2D44 3131
3036 3246 3244 4320 2020 2020 5544 0208 0000 494F CCEA 1014 0101 CCEA 1014 0201
CCEA 1014 0301 71E2 2500 0003 71E2 1014 0001 71E2 1014 0101 71E2 1014 0201 71E2
1014 0301 71E3 1014 0001 71E3 1014 0101 0000 0000 71E3 1014 0201 71E3 1014 0301
71E4 1014 0001 71E4 1014 0101 71E4 1014 0201 71E4 1014 0301 71E5 1014 0001 71E5
1014 0101 71E5 1014 0201 71E5 1014 0301 0000 0000 77F6 1014 0001 77F6 1014 0101
77F6 1014 0201 77F6 1014 0301 77F7 1014 0001 77F7 1014 0101 77F7 1014 0201 77F7
1014 0301 77F8 1014 0001 77F8 1014 0101 0000 0000 77F8 1014 0201 77F8 1014 0301
77F9 1014 0001 77F9 1014 0101 77F9 1014 0201 77F9 1014 0301 77FB 1014 0001 77FB
1014 0101 77FB 1014 0201 77FB 1014 0301 0000 0000 77FC 1014 0001 77FC 1019 1501
77FD E408 1501 77FE D0E4 1500 77FE D0E4 1501 77FE D0E4 1502 77FE 1014 0101 77FE
1014 0201 77FE 1014 0301 7808 1014 0001 0000 0000 7808 1014 0101 7808 1014 0201
7808 1014 0301 7809 1014 0001 7809 1014 0101 7809 1014 0201 7809 1014 0301 780A
1014 0001 780A 1014 0101 780A 1014 0201 0000 0000 780A 1014 0301 780C 1014 0001
780C 1014 0101 780C 1014 0201 780C 1014 0301 780D 1014 0001 780D 1014 0101 780D
1014 0201 780D 1014 0301 780E 1014 0001 0000 0000 780E 1019 1501 780F E408 1501
7810 D0E4 1500 7810 D0E4 1501 7810 D0E4 1502 7810 1014 0101 7810 1014 0201 7810
1014 0301 780D 1014 0000 0000 0000 0000 0000 0000

诊断分析
Diagnostic Log sequence number: 32
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:   系统平面
Location:               
SRC:                    10001510
Description:            Power/Cooling subsystem Unrecovered Error, bypassed
                        with loss of redundancy. Refer to the system service
                        documentation for more information.
Additional Words:       2-00000040 3-1000001E 4-00001510 5-00000000
                        6-24000100 7-00000000 8-00000000 9-00000000
Possible FRUs:
    Priority: M FRU: PWRSPLY
    Location: U7311.D11.062F2DC
    Priority: M FRU: 80P6627  S/N: YL11R8095100 CCIN: 282A
    Location: U7311.D11.062F2DC-P1   

---------------------------------------------------------------------------
标号:SCAN_ERROR_CHRP
标识:BFE4C025

日期/时间:     公元2015年01月23日  星期五  07时36分48秒
序号:           29
2015 0122 2337 0966 2015 0122 2337 0966 5700 0105 0000 0000 0000 0000 0000 0000
8200 097F 50AF 984F 5548 0018 0100 3F30 6103 4400 0000 0000 0000 A000 0000 0000
3036 3246 3244 4320 2020 2020 5544 0208 0000 494F CCEA 1014 0201 CCEA 1014 0301
71E2 2500 0003 71E2 1014 0001 71E2 1014 0101 71E2 1014 0201 71E2 1014 0301 71E3
1014 0001 71E3 1014 0101 71E3 1014 0201 00E0 0001 71E3 1014 0301 71E4 1014 0001
71E4 1014 0101 71E4 1014 0201 71E4 1014 0301 71E5 1014 0001 71E5 1014 0101 71E5
1014 0201 71E5 1014 0301 77F6 1014 0001 00E0 0001 77F6 1014 0101 77F6 1014 0201
77F6 1014 0301 77F7 1014 0001 77F7 1014 0101 77F7 1014 0201 77F7 1014 0301 77F8
1014 0001 77F8 1014 0101 77F8 1014 0201 00E0 0001 77F8 1014 0301 77F9 1014 0001
77F9 1014 0101 77F9 1014 0201 77F9 1014 0301 77FB 1014 0001 77FB 1014 0101 77FB
1014 0201 77FB 1014 0301 77FC 1014 0001 00E0 0001 77FC 1019 1501 77FD E408 1501
77FE D0E4 1500 77FE D0E4 1501 77FE D0E4 1502 77FE 1014 0101 77FE 1014 0201 77FE
1014 0301 7808 1014 0001 7808 1014 0101 00E0 0001 7808 1014 0201 7808 1014 0301
7809 1014 0001 7809 1014 0101 7809 1014 0201 7809 1014 0301 780A 1014 0001 780A
1014 0101 780A 1014 0201 780A 1014 0301 00E0 0001 780C 1014 0001 780C 1014 0101
780C 1014 0201 780C 1014 0301 780D 1014 0001 780D 1014 0101 780D 1014 0201 780D
1014 0301 780E 1014 0001 780E 1019 1501 00E0 0001 780F E408 1501 7810 D0E4 1500
7810 D0E4 1501 7810 D0E4 1502 7810 1014 0101 7810 1014 0201 7810 1014 0301 780D
1014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

诊断分析
Diagnostic Log sequence number: 30
日期/时间:     公元2015年01月22日  星期四  03时39分48秒
序号:           28
0644 00E0 0000 0600 9E00 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 3F30
2015 0121 1940 1542 2015 0121 1940 1543 4500 0106 0000 0000 0000 0000 0000 0000
50AF 80B5 50AF 80B5 5548 0018 0100 3F30 6303 4400 0000 0000 0000 A804 0000 0000
5053 00F4 0101 3F30 0201 0002 0000 00EC 003C 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3131 3030 3736 3230 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 0029 502B 4C18 5537 3837 392E 3030
312E 4451 4435 3843 372D 4132 0000 0000 4944 1C1D 3533 5035 3037 3000 3642 3043
0000 0000 0000 0000 0000 0000 5045 1800 3931 3137 2D35 3730 3130 3645 3338 3200
0000 0000 502B 4C18 5537 3837 392E 3030 312E 4451 4435 3844 332D 5031 2D43 3800
4944 1C1D 3130 4E38 3530 3500 3238 4541 594C 3131 5238 3138 3530 3033 5045 1800
3931 3137 2D35 3730 3130 3645 3338 3200 0000 0000 5544 0094 0204 4400 0000 027F
2F62 696E 2F70 6F77 725F 4C34 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6669 7073 3234 302F 6231 3231
3061 5F30 3732 352E 3234 3000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0002 0000 0801
0000 0002 0000 0009 4D54 001C 0100 4400 3931 3137 2D35 3730 3130 3645 3338 3200
0000 0000 5544 0404 0000 3F30 019B FE3C 0001 019B 2150 0801 019B FE3C 0001 019B
2150 0801 019E FE3C 0001 019E 2150 0901 019E FE3C 0001 019E 2150 0901 01A1 FE3C
0001 01A1 2150 2501 01A1 FE3C 0001 01A1 2150 2507 01A1 FE3C 0001 01A1 2150 0301
01A1 FE3C 0001 01A1 2150 0307 01A1 FE3C 0001 01A1 2150 1E01 01A2 FE3C 0001 01A2
2150 2401 01A2 FE3C 0001 01A2 2150 2401 01A3 FE3C 0001 01A3 2150 2001 01A3 FE3C
0001 01A3 2150 2001 01A5 FE3C 0001 01A5 2150 2101 01A5 FE3C 0001 01A5 2150 2101
01A6 FE3C 0001 01A6 2150 3607 01A6 FE3C 0001 01A6 2150 3707 01A6 FE3C 0001 01A6
2150 0801 01A6 FE3C 0001 01A6 2150 0801 01A8 FE3C 0001 01A8 2150 0901 01A8 FE3C
0001 01A8 2150 0901 01A9 FE3C 0001 01A9 2150 2501 01A9 FE3C 0001 01A9 2150 2507
01A9 FE3C 0001 01A9 2150 0307 01AA FE3C 0001 01AA 2150 1E01 01AA FE3C 0001 01AA
2150 2401 01AA FE3C 0001 01AA 2150 2401 01AB FE3C 0001 01AB 2150 2001 01AB FE3C
0001 01AB 2150 2001 01AC FE3C 0001 01AC 2150 2101 01AC FE3C 0001 01AC 2150 2101
01AC FE3C 0001 01AC 2150 3607 01AC FE3C 0001 01AC 2150 3707 01AC FE3C 0001 01AC
2150 0801 01AC FE3C 0001 01AC 2150 0801 01AE FE3C 0001 01AE 2150 0901 01AE FE3C
0001 01AE 2150 0901 01AF FE3C 0001 01AF 2150 2501 01AF FE3C 0001 01AF 2150 2501
01B0 FE3C 0001 01B0 2150 0301 01B0 FE3C 0001 01B0 2150 0301 01B2 FE3C 0001 01B2
2150 1E01 01B2 FE3C 0001 01B2 2150 2401 01B2 FE3C 0001 01B2 2150 2401 01B2 FE3C
0001 01B2 2150 2001 01B2 FE3C 0001 01B2 2150 2001 01B3 FE3C 0001 01B3 2150 2101
01B3 FE3C 0001 01B3 2150 2101 01B3 FE3C 0001 01B3 2150 3607 01B3 FE3C 0001 01B3
2150 3707 01B3 FE3C 0001 01B3 2150 0801 01B3 FE3C 0001 01B3 2150 0801 01B5 FE3C
0001 01B5 2150 0901 01B5 FE3C 0001 01B5 2150 0901 01B6 FE3C 0001 01B6 2150 2501
01B6 FE3C 0001 01B6 2150 2507 01B6 FE3C 0001 01B6 2150 0307 01B8 FE3C 0001 01B8
2150 1E01 01B9 FE3C 0001 01B9 2150 1E01 01B9 FE3C 0001 01B9 2150 1E01 01BB FE3C
0001 01BB 2150 1E01 6CCB FE3C 0001 6CCB 1017 510A 6CCB FE3C 0001 6CCB 1017 510A
6CCB FE3C 0001 6CCB 1017 510A 6CCB FE3C 0001 6CCB 1017 510A 6CCB FE3C 0001 6CCB
1017 510A 6CCB FE3C 0001 6CCB 1017 510A BDC6 FE3C 0001 BDC6 2500 0004 BDC6 FE3C
0001 BDC6 1017 5111 BDC6 FE3C 0001 BDC6 1017 5111 BDC6 FE3C 0001 BDC6 1017 5111
B88F FE3C 0001 B88F 2500 0001 B88F FE3C 0001 B88F 1017 5311 B88F FE3C 0001 B88F
1017 5311 B88F FE3C 0001 B88F 1017 5311 64CC FE3C 0001 64CC 2500 0015 64CC FE3C
0001 64CC 1017 510F 64CC FE3C 0001 64CC 1017 510F 64CC FE3C 0001 64CC 1017 510F
64CC FE3C 0001 64CC 1017 510F 64CC FE3C 0001 64CC 1017 510F 64CC FE3C 0001 64CC
1017 510F 96A4 FE3C 0001 96A4 2500 0005 96A4 FE3C 0001 96A4 1074 1080 96C7 FE3C
0004 96C7 1276 1301

诊断分析
Diagnostic Log sequence number: 28
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:   系统平面
Location:               
SRC:                    11007620
Additional Words:       2-003C0004 3-00000000 4-00000000 5-00000000
                        6-00000000 7-00000000 8-00000000 9-00000000
Possible FRUs:
    Priority: L FRU: 53P5070  S/N: n/a          CCIN: 6B0C
    Location: U7879.001.DQD58C7-A2
    Priority: L FRU: 10N8505  S/N: YL11R8185003 CCIN: 28EA
    Location: U7879.001.DQD58D3-P1-C8收起
参与12

查看其它 9 个回答lscomeon的回答

lscomeonlscomeon其它收割者
微码什么级别的?
没准是误报
国防军队 · 2015-01-30
浏览5006

回答者

lscomeon
其它收割者
擅长领域: 服务器AIXUnix

lscomeon 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2015-01-30
  • 关注会员:2 人
  • 回答浏览:5006
  • X社区推广