aix心跳中断导致一个节点重启

两台IBM 780小型机,上面安装了aix 6.1+oracle 11g,两个节点做 rac。两个节点之间的心跳通讯通过虚拟网卡ent13(由每个分区上不同柜子的ent9和ent11网卡聚合而成,其中两个ent9连在内部的光纤交换机上作为主线路,备用线路为通过两个ent11口直连)连接实现。故障:通过errpt查看,B节点...显示全部
两台IBM 780小型机,上面安装了aix 6.1+oracle 11g,两个节点做 rac。两个节点之间的心跳通讯通过虚拟网卡ent13(由每个分区上不同柜子的ent9和ent11网卡聚合而成,其中两个ent9连在内部的光纤交换机上作为主线路,备用线路为通过两个ent11口直连)连接实现。故障:通过errpt查看,B节点报hba2(对应ent11口) down,然后报 ETHERCHANNEL CAN NOT FAIL OVER,A节点的数据库日志*alert.log提示通讯中断,开始倒计时,然后A节点就自动重启了

请各位帮忙分析一下?收起
参与32

查看其它 29 个回答phanx的回答

phanxphanx系统工程师银行
回复 1# tttzzz22

rac.png




    你想啊,其中一个节点网口ent9 down掉以后,ent13的Active member变成了eth11,数据从ent11往外发送,但是对端节点 ent9是好的,所以仍然是ent9作为Active Member在接收数据。但ent11是网线直连的,怎么可能收到从节点1的ent11到节点2的ent9的数据包呢?  这个必须通过交换机,让两个节点的ent9和ent11 这四个口子在同一个VLAN下才能够做到啊。

这次生产故障完全应该由负责实施部署RAC的人负责。 什么技术人员说“不太建议”,完全是不负责任,或者是该技术人员也没有弄清楚RAC对于心跳网络Failover的机制,这种依赖OS的网卡Failover方案,必须通过交换机。


系统上线前没做故障测试吧,做了的话肯定不会这样。

补充一下: 10gR2/11gR1 RAC的心跳网络是这个样子,11gR2 RAC新的网络心跳是用的HAIP来实现的,不依赖OS级别的网卡Failover了,又不一样了。如果楼主的版本是11gR2的话,那么还是做RAC方案的人没有用HAIP。
银行 · 2014-07-02
浏览1523

回答者

phanx
系统工程师银行
擅长领域: 服务器数据库AIX

phanx 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2014-07-02
  • 关注会员:2 人
  • 回答浏览:1523
  • X社区推广