长距离用单模,用于跨数据中心,短距离用多模,用于数据中心机房内部,单模模块价格要贵很多。
银行SVC·2018-09-13
jxnxsdengyu课题专家组 · 江西农信 擅长领域:存储, 灾备, 双活
1054 会员关注
<=20KM,不能太远。太远跨站点往返延时(RTT)就能与后端存储的读写性能相比较,尤其再并发大、吞吐量高的时候,RTT更是成倍影响。所以距离要控制好,测试时最好的检验办法。
互联网服务双活数据中心·2018-05-03
liqxy · bankofluoyang 擅长领域:灾备, 双活, 存储
9 会员关注
光纤距离14公里,光的衰耗在2dB以内。
系统集成Oracle集群·2017-08-04
haizdl · 大连 擅长领域:灾备, 存储, 服务器
1234 会员关注
一般的双活方案,对于ORACLE RAC来讲,一般会在100公里之内。理论值要比这个大,完全取决于双活设备对延时的容忍程度。但是一般来讲都是几十公里之内来做。
金融其它仲裁节点·2017-03-08
xtbankdong · 邢台银行 擅长领域:灾备, 双活, 存储
25 会员关注
两个数据中心距离为10公里,交换机也是A1连B1,A2连B2。都做了trunk,并且SAN网络级联是基于裸光纤的,我行租用了两条裸光缆,分别走个不同的街道,没有经过任何运营商设备。将光纤交换机两两级联,每个交换机均使用来自两个光缆的光纤芯,保障了冗余度。SAN网络没有仲裁节点。SVC具有仲...