电源故障
电源故障
该主题还没有描述

问题

系统集成硬件故障·2017-08-24
myciciy · 某金融科技公司 擅长领域:服务器, 存储, 灾备
1238 会员关注
不是所有的批次的570都要停机换,只有如下的才要9117-570,9116-561主机PCI槽位,P1-C6/C7有下列卡,需要停机更换电源。(1)FC1800 - HSL-2 Ports - 2 Copper RIO/HSL card (copper)FC1800 对应FRU 39J0792和97P6219(2)FC1801 - HSL-2 Ports - 2 Optical RIO/HSL card (optical)F...
IT培训教育电源故障·2017-01-19
byaming · NONE 擅长领域:服务器, Unix, 存储
37 会员关注
V7000电池不能像DS那些一样能清零,到了限定时间就报错了,更换旧电池极有可能出现重复报错。
化工电源故障·2017-01-09
zwz99999 · dcits 擅长领域:服务器, 存储, 灾备
1094 会员关注
web界面登陆看看是不是有电源failed 了,如果电源失败就该更换了
系统集成电源故障·2016-08-31
yink · by 擅长领域:服务器, 系统管理, AIX
32 会员关注
最简单的方法,看电源指示灯是否正常。系统里面直接看errpt,电源有问题,会出现BFE4C025的报错,errpt -aj BFE4C025查看故障电源具体位置,E1还是E2。然后直接拔插换电源就是了,电源可以在线换,但是有几率宕机,最好等业务闲的时候再换,提前和客户说明风险。...
互联网服务电源故障·2016-08-17
zwz99999 · dcits 擅长领域:服务器, 存储, 灾备
1094 会员关注
检查一下电源线和电源,如果电源线没有问题,估计得更换电源了!
系统集成存储故障诊断·2016-05-10
sz123321 · ibm 擅长领域:灾备, 两地三中心, 两地三中心涉及产品
9 会员关注
干的漂亮
互联网服务硬件维护·2013-10-31
ynkmtlj · be 擅长领域:服务器, 系统管理, 存储
1、不是,1个也可以,但坏的那个你不能拔掉,因为拨掉电源2分钟内不插上的话,系统就会关闭2、干脆换整个电源吧3、在hmc里走event repair流程,根据流程操作,插拔2分钟内要搞定
电信设备制造商p650·2012-07-10
p650主机,前面板感叹号亮黄色,系统内有告警mail信息(部分):A loss of redundancy on input power was detected.Check for the following:  1. Loose or disconnected power source connections.  2. Loss of the power source.  3. For multip...(more)
浏览7259
电信设备制造商电源故障·2011-08-16
zwz99999 · dcits 擅长领域:服务器, 存储, 灾备
1094 会员关注
坏了就换就行了!!!!!!
互联网服务小型机·2010-09-08
myciciy · 某金融科技公司 擅长领域:服务器, 存储, 灾备
1238 会员关注
1 外观 灯。。。。2 日志 errpt错误信息3 diag

    描述

    该主题还没有描述
    X社区推广
  • 提问题