power570
power570
于2004年发布,POWER5是一款双核处理器,并在逻辑上实现了4核心运算。
于2004年发布,POWER5是一款双核处理器,并在逻辑上实现了4核心运算。

热点

IT其它故障诊断·2017-06-21
zwz99999 · dcits 擅长领域:服务器, 存储, 灾备
1094 会员关注
注意开机顺序,确保两个cec正确连接后,先给cec扩展柜插电,然后在给主柜插电,然后power on服务器,登录asmi看看扩展柜能正常识别到吗?
系统集成运维管理·2017-06-16
myciciy · 某金融科技公司 擅长领域:服务器, 存储, 灾备
1238 会员关注
1 可以考虑使用lpm方案,但是需要考虑很多前置条件2 既然是rac,可以通过增删节点实现,不过这个风险和实施难度更大3 数据很好在线迁移到新的存储,关键业务不能停有难度
互联网服务hba卡·2017-04-21
overtop · 互联网公司 擅长领域:服务器, 存储, 系统管理
38 会员关注
没有用
系统集成IBM小型机cpu·2017-04-01
zwz99999 · dcits 擅长领域:服务器, 存储, 灾备
1094 会员关注
cpu添加需要购买lic,输入CPU激活cod,然后才能加
宕机·2017-03-21
myciciy · 某金融科技公司 擅长领域:服务器, 存储, 灾备
1238 会员关注
事情起因:由于机器宕机是在周六,是客户的核心应用,但周六客户没有人上班,当周一上班的时候发现所有的办公,邮件系统等一半的核心应用不能访问,经过现场机房管理人员的临时排查,发现小机Power595后面所有的I/O柜掉电,Power570黄灯亮起,绿灯慢闪当工程师到达现场之后发现,按照与客户...(more)
浏览5389
评论2
宕机·2017-03-20
myciciy · 某金融科技公司 擅长领域:服务器, 存储, 灾备
1238 会员关注
1、现象用户一台IBM570带扩展柜,主机PS2电源坏,在线更换电源时,主机直接宕机。2、处理过程查询IBM手册,发现如果9117-570,9116-561主机PCI槽位,P1-C6/C7有下列卡,需要停机更换电源。(1)FC1800-HSL-2Ports-2CopperRIO/HSLcard(copper)FC1800对应FRU39J0792和97P6219(2)FC1801-HSL...(more)
浏览8312
评论3
系统集成aix错误日志·2017-03-20
zwz99999 · dcits 擅长领域:服务器, 存储, 灾备
1094 会员关注
电源坏了,更换就行了,点击里面的条目看详细的信息,电源位置已经给出来了U789D.001.DQD72AZ-E1 型号44V3086
互联网服务p570·2017-03-14
jackyduys · 苏源 擅长领域:网络, 数据安全, 数据库安全
8 会员关注
看http://www.aixchina.net/Question/16580
宕机·2017-03-13
myciciy · 某金融科技公司 擅长领域:服务器, 存储, 灾备
1238 会员关注
时间太久,记录一下流程吧。ibm570意外宕机,处理过程如下:首先查看asmi日志,电源和风扇故障,更换了2个电源和1个风扇后,可以启动到standby模式。但是非常多的firmware报错。升级微码到sf240-417后,微码报错消失。激活分区失败,hmc终端会出现几秒的”ideinitedfailed“提示,然后消失...(more)
power570·2017-03-13
myciciy · 某金融科技公司 擅长领域:服务器, 存储, 灾备
1238 会员关注
某周末,客户致电,说核心业务无法访问。工程师到达现场,发现客户环境(P550/P570--HACMP)P550两台小机均关机。发现客户现场有部分服务器也已处于关机掉电状态。此时客户才发现,市电周五晚上断电过,但是客户机房配备有2台UPS,机房设备一半一半分别接到2台UPS上。排查发现其中一台UPS无...(more)

描述

于2004年发布,POWER5是一款双核处理器,并在逻辑上实现了4核心运算。
于2004年发布,POWER5是一款双核处理器,并在逻辑上实现了4核心运算。
X社区推广
  • 提问题