银行异地灾备,对于异地站点的要求?

异地灾备、距离最少是多少?是否需要跨省?还有哪些注意项?异地灾备,是要自建机房,还是租赁托管的方式?怎么来进行评估。显示全部

异地灾备、距离最少是多少?是否需要跨省?还有哪些注意项?异地灾备,是要自建机房,还是租赁托管的方式?怎么来进行评估。

收起
参与24

查看其它 5 个回答朱向东的回答

朱向东朱向东课题专家组高级工程师某银行

对于银行异地灾备的建设,应该遵循监管政策法规的指引要求。
第一要遵循《商业银行数据中心监管指引》中国银监会〔2010〕114号文的相关要求,其中:第三条 本指引所称灾备中心同城模式是指灾备中心与生产中心位于同一地理区域,一般距离数十公里,可防范火灾、建筑物破坏、电力或通信系统中断等事件。灾备中心异地模式是指灾备中心与生产中心处于不同地理区域,一般距离在数百公里以上,不会同时面临同类区域性灾难风险,如地震、台风和洪水等。第七条 总资产规模一千亿元人民币以上且跨省设立分支机构的法人商业银行,及省级农村信用联合社应设立异地模式灾备中心,重要信息系统灾难恢复能力应达到《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》中定义的灾难恢复等级第5级(含)以上;其他法人商业银行应设立同城模式灾备中心并实现数据异地备份,重要信息系统灾难恢复能力应达到《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》中定义的灾难恢复等级第4级(含)以上。
第二要遵循《银行业信息系统灾难恢复管理规范》金融行业标准 JR/T 0044-2008的相关要求,其中在“术语和定义”-“异地备份”一节中要求:生产中心与灾难备份中心处于不同地理区域,一般不会面临同一区域性灾难风险,一般距离在数百公里以上。
第三要遵循当地监管机构下发的有关通知要求,例如某省监管部门要求城商行重要信息系统灾备建设工作的总体目标是,在重大灾难发生时,确保核心数据安全,实现重要系统切换,具备接管核心业务运行的能力,提升城商行业务连续性,有效防范、化解重大灾难事件的系统性风险。具体而言,实现以下三个目标:(一)灾备设施健全。一是实现数据异地存放,根据城商行的地理位置,可采用结对交叉互备、存放异地机构等多种形式,防范较大范围的区域性灾难。二是建立同城灾备中心,运行环境达标,运行管理规范,具备接管重要系统的能力,防范较小范围的局部性灾难。
所以,异地灾备中心与生产中心直线距离应在数百公里以上,不会同时面临同类区域性灾难风险,如地震、台风和洪水等。
对于异地灾备是自建方式还是租赁托管方式,可以根据自身银行的实际情况来判断选择,归根结底就是投入成本的估算,大概需要考虑几个方面的因素:一是区域灾害风险分析,需调研拟选定机房所在地是否在地震带上,是否属于同一水系流域,要防范和规避地震和洪水等灾害。二是主备中心与异地中心距离分析,需要结合两地三中心的容灾建设方案,评估所采用的容灾技术对通讯距离、网络运营商管井通讯路由等的约束条件,三是通讯线路及费用的对比分析,以及链路质量的分析等;四是拟选定机房供电能力的分析,建筑物的承重能力分析,建筑物周边情况分析,如是否靠近居民区,油机噪音是否扰民等等;五是拟选定机房位置的建筑物,若是自有资产满足各种条件的话,自建机房是最佳选择,若是其他单位已经建成的机房,则托管方式可能更快捷一些。
当然还要从以下几个维度进行对比分析:一是区位的对比,如交通的便利程度,周边的环境适合度;二是建筑的对比,如建筑或机房的投产时间,最好是近一年左右建成的,还有产权,是自有的还是租赁的,楼板的承重,总层数,机房所在层数,不建议太高,还有可提供机柜数量,还有空间独立性,比如是专用机房空间,还是大通间需要用栅栏网隔离等;三是电力容量的对比,可用电力容量是多少,UPS系统的架构是什么方式、柴油发电机组是什么方式;四是制冷的对比,如制冷系统配置方式,制冷的供电方式等。

银行 · 2022-12-02
浏览1524

回答者

朱向东
高级工程师某银行
擅长领域: 服务器存储数据库

朱向东 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2022-12-02
  • 关注会员:7 人
  • 回答浏览:1524
  • X社区推广