我们计划使用是EMC的VPLEX、华为的dorado双活存储,问下两地35公里这种做存储双活,是使用同机房双活保证高可用,还是同城两中心做存储双活? 因为我们的距离比较尴尬,35公里在官方级联模块中只有8Gb,考虑稳定性,有点顾虑
收起8Gb速率并不是影响稳定性主要因素。
其次,这个速率完全可以跑几百/MB吞吐。那些关键应用如数据库,OLTP类型业务很多4Gb FC 吞吐都可以满足。这些应用更加在意的是IOPS,延迟,最后才是带宽吞吐。如果你构建双活平台上面的业务每天增量,几百/MB带宽可以cover住,你当前提供的速率没有问题。
最后,通常来讲35KM之间两个数据中心的不稳定因素主要是延迟上,全天候的延迟。这些可能因为抖动,光衰很多因素造成的,而运营商那边也不能提供足够的支持。
这种case,预设结论毫无意义。我由衷建议你:大可以让这两个厂商进厂测试。如EMC,让他们本地搭建VPLEX local,跑几个苛刻应用,建立各种基准测试,然后记录结果。之后他们搭建跨35KM vPlex Metro Cluster,同样的基准测试,看看这35KM影响多少,而你的业务能否承受。
如果这两个厂商同城双活方案-最终结果无法满足业务,退而求其次--尝试同城主 /备(SynchronousReplication)。还是不行:则考虑本中心双活,35KM中心仅作为Async replication。