十四五新政策下,有关新基建下企业数据中心机房建设的主要政策?

新政策下,新基建数据中心规模、规格、大小、容量及配套设施的变化

参与4

1同行回答

庐州大师兄庐州大师兄系统工程师某企业
1、 作为企业下一代数据中心机房,规划时首先要考虑按照什么等级进行建设。按照国标最新《电子信息系统机房设计规范》 (GB50174-2017) ,数据中心可根据使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性划分为 A 、 B 、 C 三级,企业根据其中重要性级别进行建设。2、 进行企业...显示全部

1、 作为企业下一代数据中心机房,规划时首先要考虑按照什么等级进行建设。按照国标最新《电子信息系统机房设计规范》 (GB50174-2017) ,数据中心可根据使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性划分为 A 、 B 、 C 三级,企业根据其中重要性级别进行建设。

2、 进行企业下一代数据中心机房装饰,室内装修设计选用材料燃烧性能应符合国家标准《建筑内部装饰设计防火规范》 GB50222 有关规定。

3 )、机房吊顶板表面应平整,不得起尘、变色和腐蚀;其边缘应整齐、无翘曲;封边处理后不得脱胶,填充顶棚的保温、隔音材料应平整,干燥,并作包缝处理。

4 )、在施工时应保证现场、 材料和设备的清洁。 隐蔽工程 (如地板下、 吊顶上、 假墙、夹层内)在封口前必须先进行除尘,清洁处理、并由有关专业人员验收,暗处表层应能保持长期不起尘、起皮和龟裂。

5)、主机房所有管线穿墙处的裁口必须作防尘处理,对缝隙必须用密封材料填堵。

6 )、 主机房用活动地板应符合国标 GB6650-86 《计算机房用活动地板技术条件, 当主机房活动地板下的空间只作为电缆布线使用时,地板高度不宜小于 250mm; 当主机房活动地板下的空间既作为线缆布线,又作为空调静压箱时,地板高度不宜小于 500mm 。地面应该采取保温、防潮措施。

7)、电线管采用 JDG 套接紧定式电线管,电源线采用阻燃线。

8 )、主机房大门采用防火门。