作为企业下一代数据中心,其机房综合布线应考虑前瞻性。
1)、数据中心网络规划应包括设备互联网络、前端业务网络、后端网络和运维管理网络多个平面。
2)、 对于数据中心核心网络设备、汇聚设备、接入设备等应考虑采用容错系统,并具有可扩展性。
3)、 承担数据业务的主干和水平子系统,应该采用 OM3 、 OM4 多模光缆、单模光缆或 6A 类以上对绞电缆,并采取冗余配置。
4)、 对于核心设备,如资金预算充足,可考虑采用 40G 、 100G 光模块等网络技术,已适应未来大数据中心业务发展,促进计算、存储和传输数据性能的进一步上升。
5)、 对于数据中心综合布线桥架应考虑强电、弱电桥架分离。
6)、 对于机柜布线应考虑强弱电分离,网线、光纤线分离。
楼上说得很对,主要看业务需求,10GE接入基本是数据中心得标配,多颗10GE聚合做互联。
现在云平台的数据中心基本25G接入,多颗40GE互联,100G到除了运营商的网络,数据中心目前还不多见,价格高。