ggffssggffss  安全工程师 , 某银行
1、改造机房结构,从传统机房改造成模块化机房,划分冷热通道,减少冷气浪费。2、调整布局,把耗能更高的设备部署在更靠近空调位置,相对耗能少的设备部署到远端机柜。3、升级空调,增加制冷量。...显示全部

1、改造机房结构,从传统机房改造成模块化机房,划分冷热通道,减少冷气浪费。
2、调整布局,把耗能更高的设备部署在更靠近空调位置,相对耗能少的设备部署到远端机柜。
3、升级空调,增加制冷量。

收起
银行 · 2021-03-30
浏览1443
庐州大师兄庐州大师兄  系统工程师 , 某企业
1、采用可视化运维管理:对数据中心机房机柜供电量、制冷量进行统计、利用率分析,哪些机柜利用率较大。2、根据机柜进一步分析哪些设备是高能耗,高散热量设备,可以改造迁移到虚拟化平台。3、对于机房空调系统进行升级改造。4、采用模块化冷热通道隔离机柜。...显示全部

1、采用可视化运维管理:对数据中心机房机柜供电量、制冷量进行统计、利用率分析,哪些机柜利用率较大。
2、根据机柜进一步分析哪些设备是高能耗,高散热量设备,可以改造迁移到虚拟化平台。
3、对于机房空调系统进行升级改造。
4、采用模块化冷热通道隔离机柜。

收起
系统集成 · 2021-03-28
浏览1343
yujin2010goodyujin2010good  系统工程师 , 大型零售巨头
山里挖洞,冬暖夏凉显示全部

山里挖洞,冬暖夏凉

收起
互联网服务 · 2021-03-22
浏览1517
yulu4314yulu4314  技术支持 , 长春
制冷不足,只能增加制冷量,增加空调进行制冷!要么增加一台空调,要么将原有空调更换为拥有更大的制冷量,提升冷吨。显示全部

制冷不足,只能增加制冷量,增加空调进行制冷!

要么增加一台空调,

要么将原有空调更换为拥有更大的制冷量,提升冷吨。

收起
系统集成 · 2021-03-20
浏览1419