VMAX存储的坏块问题?

公司使用dell emc的vmax闪存存储, 刚开始的时候还可以,但是Oracle rman备份是,报有三处出现坏块,马上找dell的人来做了N次测试,dell工程师说,存储一切正常。 但我们的感觉不正常啊, rman备份25T数据,3天都备份不完,经常卡死。 而后就是Oracle和dell相互扯皮,请问,各位在实际工...显示全部

公司使用dell emc的vmax闪存存储, 刚开始的时候还可以,但是Oracle rman备份是,报有三处出现坏块,马上找dell的人来做了N次测试,dell工程师说,存储一切正常。 但我们的感觉不正常啊, rman备份25T数据,3天都备份不完,经常卡死。 而后就是Oracle和dell相互扯皮,请问,各位在实际工作中,是否遇到过该类问题,如何处理,谢谢!

收起
参与10

查看其它 1 个回答myciciy的回答

myciciymyciciyIT顾问某金融科技公司

这种扯皮的事情太多了
1 首先25T的数据量确实很大,3天都备份不完,大概算了一下存储的速度不到100M/s、这个速度对于高端闪存来说,速度不快。不清楚VMAX大概的配置什么样子的
2 rman备份的3处坏块报错信息最好贴出来,oracle版本等供大家分析交流一下
3 既然都说是对方问题,厂家最好提出客观的结论依据。
4 如果公司有环境,临时搭建一个环境,把闪存数据迁移到传统存储上,rman备份看看是否报错是否复现。定位是否是VMAX闪存问题

银行 · 2020-04-09
浏览1250

回答者

myciciy
myciciy21035
IT顾问某金融科技公司
擅长领域: 服务器存储灾备

myciciy 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2020-04-09
  • 关注会员:7 人
  • 回答浏览:1250
  • X社区推广