银行新数据中心建设机房应该如何设计?支持同城双活双中心和云数据中心?

我们行希望机房能支持同城双活双中心和云数据中心。满足传统架构又要能有一些地方支持未来的非传统架构,因此机房应该如何设计会比较好?我们现有两地三中心机房,但是本地主中心还是传统架构,空间也比较有限感觉有点不适应科技的快速发展,想新建同城灾备中心,随后同城改成双活双中心模式,还需要满足以后那种大数据中心或者云数据中心这种需求。 
问题1:我们因为规模原因选择IDC机房,选择IDC机房一些要求是什么? 
问题2:同城双活双中心现在常用的是哪种底层架构比较稳定,对距离限制是多少? 
问题3:新数据中心的体量如何计算?按现有的1:3去设计? 
问题4:新数据中心需要包含云数据中心规划,这个和传统机房设计区别在哪?

以上是我对我们行了解的现状和需求进行提出的一些问题,希望能听听专家们的经验和看法!

参与3

1同行回答

melody2004melody2004系统架构师某城市商业银行
问题1:我们因为规模原因选择IDC机房,选择IDC机房一些要求是什么? IDC机房装修肯定符合金融数据中心标准要求,重点可以放在机房电力系统保障尤其是发电机方面,比如应急发电柴油储存问题。另外专线是否满足接入要求也是需要关注的一个点。还有就是基础运维保障,是否由IDC供应商提...显示全部

问题1:我们因为规模原因选择IDC机房,选择IDC机房一些要求是什么?
IDC机房装修肯定符合金融数据中心标准要求,重点可以放在机房电力系统保障尤其是发电机方面,比如应急发电柴油储存问题。另外专线是否满足接入要求也是需要关注的一个点。还有就是基础运维保障,是否由IDC供应商提供,是否符合监管要求等。
问题2:同城双活双中心现在常用的是哪种底层架构比较稳定,对距离限制是多少?
底层架构取决于主中心数据中心,一般做对称部署,目的是降低运维成本。距离方面一般受限于储存和数据库的双活方案,裸光纤路由距离尽量控制在40公里以内吧。(纯属个人经验)

问题4:新数据中心需要包含云数据中心规划,这个和传统机房设计区别在哪?
网络布线设计是最大的不同,没有传统机房的列头柜改为柜顶交换机接入,没有独立的存储网络,主备机柜并排摆放方便柜顶交换机双机热备等等。

收起
银行 · 2019-10-25
浏览2125

提问者

kenny0523
系统工程师城商行资金清算中心
擅长领域: 服务器ARM处理器X86

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2019-10-25
  • 关注会员:2 人
  • 问题浏览:4096
  • 最近回答:2019-10-25
  • X社区推广