问题1:我们因为规模原因选择IDC机房,选择IDC机房一些要求是什么?
IDC机房装修肯定符合金融数据中心标准要求,重点可以放在机房电力系统保障尤其是发电机方面,比如应急发电柴油储存问题。另外专线是否满足接入要求也是需要关注的一个点。还有就是基础运维保障,是否由IDC供应商提供,是否符合监管要求等。
问题2:同城双活双中心现在常用的是哪种底层架构比较稳定,对距离限制是多少?
底层架构取决于主中心数据中心,一般做对称部署,目的是降低运维成本。距离方面一般受限于储存和数据库的双活方案,裸光纤路由距离尽量控制在40公里以内吧。(纯属个人经验)
问题4:新数据中心需要包含云数据中心规划,这个和传统机房设计区别在哪?
网络布线设计是最大的不同,没有传统机房的列头柜改为柜顶交换机接入,没有独立的存储网络,主备机柜并排摆放方便柜顶交换机双机热备等等。