有时候断电重启几次也能解决,再不行就升级微码。
上次遇到这个情况,最后确定时候背板有问题;
同意hacmp的办法,如果有很多条同样的报错,微码的概率比较大,先升微码。如果还有报错,用替换法,看这些根内存是否报错,尝试更换内存,或者内存板。
建议先升级相关微码,IMM、UEFI、FPGA这个顺序,清除下日志,内存卡7的8槽位内存报错,有可能是内存真的故障,也可能是内存扩展板有问题。
提示信息已经很明显了,面板后面有对应的内存板和内存条的位置号,根据位置更换就成。建议一次换两条。有条件可以备一个内存板。