这个主要看对RPO和RTO的要求了。存储虚拟化网关能够做到数据的双写(但双写也会面临时延的问题,时延将影响到性能)数据丢失RPO=0,RTO≈15S。在遭遇故障能够实现存储快速切换。
卷copy的方式,不知要那种方式实现,RPO有一定的窗口吧。故障切换能够做到平滑?
你说的两种方案应该是:存储网关实现存储双活、存储本身实现存储双活 这两种吧?
其实原理和技术都是类似的,相比较而言,前者将后者的实现技术从存储控制器中剥离,放到存储前面的专用硬件中去实现,实际上是弱化了存储本身的功能,一些不具备双活能力的存储,也具备了双活、容灾等功能,而这样剥离的后果也很明显,就是整体架构复杂化了,至于性能,前者和后者都旗鼓相当。当然后者也有直接将前者的技术集成到主控中,形成既可以整合、虚拟化,又可以自身双活的存储,同时带动其他被整合的存储,使其也具备双活的能力。