IT分销/经销aix 7.1VNX5400

AIX系统一直提示path闪断?

我司有两台小机(AIX7.1)和一台EMC VNX5400存储,做了传统的sun架构。
但是自从上线后,两台小机的AIX系统层一直提示path有报错。如下:
20x6lek0wbb

20x6lek0wbb

光交zone和光纤线都已经排查过。
lspath也没问题。
y4t81cyen2
y4t81cyen2

我现在最怀疑的是EMC存储没有打powerpath引起的问题,但是现在系统已上线,无法操作。请教各位是否有更好的解决办法,谢谢!

参与38

7同行回答

zwz99999zwz99999  系统工程师 , dcits
登录存储看看,另外一个是pp打补丁,或者查一下pp与aix的兼容性,aix7.1,pp一般是6.0的显示全部

登录存储看看,另外一个是pp打补丁,或者查一下pp与aix的兼容性,aix7.1,pp一般是6.0的

收起
系统集成 · 2018-10-22
hacmphacmp  系统工程师 , 四川华信富恒
这个就是用的系统的MPIO,没用PP,系统版本和补丁看下。再检查下光纤线和SAN交换机。显示全部

这个就是用的系统的MPIO,没用PP,系统版本和补丁看下。再检查下光纤线和SAN交换机。

收起
IT咨询服务 · 2018-10-23
baochengchenbaochengchen  系统工程师 , 华际
之前遇到过老早版本这个问题就是驱动版本兼容问题; 为什么不做powerpath? 做一下powerpath也没有多麻烦吧?显示全部

之前遇到过老早版本这个问题就是驱动版本兼容问题; 为什么不做powerpath? 做一下powerpath也没有多麻烦吧?

收起
系统集成 · 2018-10-22
坚硬的稀粥坚硬的稀粥  系统工程师 , 某公司
这种问题最难排查了,多个方面慢慢分析吧;主机端:检查mpio版本、操作系统版本是否有bug;存储端:检查微码版本,是否和操作系统及mpio之间的兼容性;光交和线缆:登陆光交,查看是否有链路问题或者sfp信号强度问题,尝试更换光纤线缆。...显示全部

这种问题最难排查了,多个方面慢慢分析吧;
主机端:检查mpio版本、操作系统版本是否有bug;
存储端:检查微码版本,是否和操作系统及mpio之间的兼容性;
光交和线缆:登陆光交,查看是否有链路问题或者sfp信号强度问题,尝试更换光纤线缆。

收起
系统集成 · 2018-11-12
rs6000ibmbjrs6000ibmbj  系统工程师 , 神州数码
应该打了powerpath就会好了,或者装个sddpcm也可以。显示全部

应该打了powerpath就会好了,或者装个sddpcm也可以。

收起
互联网服务 · 2018-10-23
浏览3502
mxin辛旻mxin辛旻  资深工程师 , 上海宝信软件股份有限公司
pp是必须的显示全部

pp是必须的

收起
IT咨询服务 · 2018-10-24
浏览3306
王希瑞 邀答
laopeng3laopeng3  项目经理 , IT
aix对链路比较敏感,一般这种故障都是来光纤链路的问题,检查主机-交换机-存储之间的光线链路(包括:HBA sfp)处理这种故障比较麻烦。因为光线线比较多,并且这种故障最终都是通过换光纤线处理掉的.可以尝试登陆san交换porterrshow查看哪几条光线报错多,先更换这几条光纤线,然后再逐...显示全部

aix对链路比较敏感,一般这种故障都是来光纤链路的问题,检查主机-交换机-存储之间的光线链路(包括:HBA sfp)处理这种故障比较麻烦。因为光线线比较多,并且这种故障最终都是通过换光纤线处理掉的.可以尝试登陆san交换porterrshow查看哪几条光线报错多,先更换这几条光纤线,然后再逐步排查更换。比较头疼,因为你无法用肉眼判断光纤线的情况,但是往往都是因为其中一条光纤线的问题导致的报错

收起
系统集成 · 2018-11-29
浏览3351