今天去更换了一个V7000的控制器电源,出现了电源装回去以后,控制器脱机IP地址无法登陆。在服务页面也只能看到一个节点。
如果是这样的情况,有可能内存出现问题了
都是双控的, 换一个不会影响宕机!
这么惨啊。那么后续怎么处理呢,整机关机重启吗?
首先需要知道你的V7000型号和版本,其次事件里有哪些报警,然后你是怎么操作的。
最终问题是什么?如何解决?
V7000每控制器会固定带有一块电池,V7000中的两块电池在两个控制器之间 是共享的,如果有一块电池损坏,当V7000意外断电的时候,状态正常的一块电池可以拥有足够的电量把V7000配置信息以及写缓存中的数据安全的写入到 V7000的内部磁盘中。当V7000中电池充电不足或者两块电池均损坏的情况下,V7000无法启动系统,必须等待充电完成或修复电池才可正常启动。
换完绝对没有超过五分钟,而且微码也不是出现这个问题的版本。
5分钟之内更换完成,要不就会宕机
关于TWT使用指南社区专家合作厂商入驻社区企业招聘投诉建议版权与免责声明联系我们 © 2024talkwithtrend — talk with trend,talk with technologist京ICP备09031017号-30