IDC机房是如何划分星级(等级)评定的,有何划分依据?

参与18

2同行回答

docdoc项目经理长春理想
IDC行业星级机房星级分为五个等级,即一星级、二星级、三星级、四星级、五星级(含红金五星级)。星级越高,表示IDC业机房的档次越高。同时还有预备星级,作为星级的补充,其等级与星级相同,开业不足一年的IDC业机房可以申请预备星级,有效期一年,同时还规定,由若干建筑物组成的IDC业机房...显示全部

IDC行业星级机房星级分为五个等级,即一星级、二星级、三星级、四星级、五星级(含红金五星级)。星级越高,表示IDC业机房的档次越高。同时还有预备星级,作为星级的补充,其等级与星级相同,开业不足一年的IDC业机房可以申请预备星级,有效期一年,同时还规定,由若干建筑物组成的IDC业机房其管理使用权应该一致,IDC业机房内包括出租营业区域在内的所有区域应该是一个整体,评定星级时不能因为某一区域财产权或经营权的分离而区别对待。
IDC业机房开业一年后可申请星级,经星级评定机构评定批复后,享有五年有效的星级及其标志使用权。IDC业机房的建筑、附属设施、服务项目和运行管理应符合安全、消防、带宽保障、机房环境等现行的国家有关法规和标准。

IDC行业星级机房的具体介绍
1、一星级、二星级:
从IDC业机房的布局、公共信息符号图形,供电设备、制冷设备、设施设备养护、服务语言、IDC机房硬件设施、光纤、承诺提供24×7(每周24小时x 7天)的网络联接状况监控,24×7的主机运行状态监测,24×7系统管理和技术支持服务,24×7的客服热线,24×7的恒温恒湿环境,双路高压供电,后备柴油发电机,独立UPS 不间断电源保障和紧急状况下第一时间的响应与支持。高灵敏度的烟雾探测系统和FM200组成的消防系统等10个方面来规定所应具备的条件。

2、三星级:
除上述10个方面外,增加了计算机管理系统、管理制度的健全程度,机房设备、IDC设施等内容要求;并设置了选择项目73项(综合类别类21项,特色类别一20项,特色类别二16项,特色类别三16项),要求三星级IDC业机房至少具备其中10项。

3、四星级:
在三星级的基础上增加了IDC业机房内外装修、高品质的监控系统两个必备的考核内容,并在其他各部分提出了更高的要求。73个选择项目中,至少要具备26项。

4、五星级:
大项上与四星级内容基本相同,但各项内容内涵更丰富、规模程度要求更高,服务项目设置更多,规范也更详尽。73个选择项目中,至少要具备33项。

5、红金五星级:
在五星级的基础上,必须具备以下条件:
(1)具有两年以上五星级IDC业机房资格。
(2)地理位置处于城市中心商务区或繁华地带,交通极其便利。
(3)建筑主题鲜明,外观造型独具一格,有助于所在地建立目的地形象。
(4)内部功能布局及装修能与所在地历史、文化、自然环境相结合,恰到好处地表现和烘托其主题氛围。
(5)除有接待中心及入口外,IDC业机房整体氛围极其规模气派。
(6)各类设施设备配置齐全,品质一流;有IDC业机房内主要区域温湿度自动控制系统。
(7)有位置合理、功能齐全、品位高雅、装饰华丽的行政楼层专用服务区,至少对行政楼层提供24小时管家式服务。

同时在以下项目中至少具备五项:
(1)普通IDC机房面积不小于500m2。
(2)有布局合理、装修规范、格调高雅、符合国际标准的互联网服务标准,可提供VIP和专业客户操作间。
(3)有位置合理、装修高雅、气氛浓郁的独立封闭式功能布局。
(4)净高度不低于5m。
(5)国际认知度极高,平均每间可供出租IDC机房收入连续三年居于所在地五星级IDC业机房前列。
(6)有规模壮观、构思独特、布局科学、装修典雅、出类拔萃的专项配套设施。

机房星级的评定主要考虑哪些方面:
各星级在达到规定得分率以后,规模、IDC机房整体服务、空调设施、功能布局、公用系统、电力设施等5个部分也应达到相应的得分率,如果其中任何一个部位达不到所申请星级规定得分率,就不能获得所申请的星级。服务质量评分是对IDC业机房运作质量的综合评分,采取综合得分率的形式检查得分。服务质量分共8大项:
(1)服务人员的仪表仪容;
(2)增值服务质量(态度、效率);
(3)IDC机房服务质量(态度、效率、周到);
(4)空调设施/功能布局服务质量(态度、效率、周到、规格);
(5)其他服务(态度、效率、周到、安全);
(6)IDC业机房安全;
(7)IDC业机房声誉;
(8)IDC业机房综合服务效果。

各星级综合得分率要求:
(1)一、二星级须达到90%以上。
(2)三星级须达到92%以上.
(3)四、五星级达到95%。服务人员的仪表仪容、规范服务用语、IDC机房带宽服务、空调设施(功能布局)服务、网络监控及保安服务中心等五个部位也应达到相应的得分率。
IDC机房星级(等级)分级的依据
国内标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-92)中主要从机房选址、建筑结构、机房环境、安全管理及对供电电源质量要求等方面对机房分级,可分为A(容错型)、B(冗余型)、C(基本型)三个级别。

在美国标准TIA-942《数据中心的通信基础设施标准》中主要是根据数据中心基础设施的“可用性(Availability)”、“稳定性(Stability)”和“安全性(Security)”分为四个等级:TierI,TierII,TierIII,TierIV。其中这四个等级可用性的划分是源于美国标准TheUptimeInstitute,Inc.的《IndustryStandardTierClassi?cationsDe?neSiteInfrastructurePerformance》(《采用分类等级的方式定义场地基础设施性能的工业标准》),在该标准中,美国TheUptimeInstitute依据工程需求与实践,提出了场地基础设施的分类等级的体系框架,针对数据中心的关键设备期望达到“五个九”即99.999%的系统应用可用性的需求,提出了要与之相匹配的机房场地基础设施(电源配电、暖通空调、以及其他的相关系统)的可用性等级指标。

收起
系统集成 · 2017-10-16
浏览3173
四八哥四八哥其它某银行
根据美国标准TIA-942《数据中心的通信基础设施标准》,考量基础设施的“可用性”、“稳定性”和“安全性”,将IDC分为四个等级:Tier1,Tier2, Tier3, Tier4。T4机房最大的特色在于可以提供容灾服务。而目前国内所提供的数据中心服务以IDC为主,从级别上多为T2级水平,T3与T4级的差...显示全部

根据美国标准TIA-942《数据中心的通信基础设施标准》,考量基础设施的“可用性”、“稳定性”和“安全性”,将IDC分为四个等级:Tier1,Tier2, Tier3, Tier4。T4机房最大的特色在于可以提供容灾服务。而目前国内所提供的数据中心服务以IDC为主,从级别上多为T2级水平,T3与T4级的差别主要表现在配电和数据中心规模上。

1.针对数据中心建设标准定义了四个级别:

T1数据中心:基本型

T1数据中心可以接受数据业务的计划性和非计划性中断。要求提供计算机配电和冷却系统,但不一定要求高架地板、UPS或者发电机组。如果没有UPS或发电机系统,那么这将是一个单回路系统并将产生多处单点故障。在年度检修和维护时,这类系统将完全宕机,遇紧急状态时宕机的频率会更高,同时操作故障或设备自身故障也会导致系统中断。

T2数据中心:组件冗余

T2数据中心的设备具有组件冗余功能,以减少计划性和非计划性的系统中断。这类数据中心要求提供高架地板,UPS和发电机组,同时设备容量设计应满足N+1备用要求,单路由配送。当重要的电力设备或其他组件需要维护时,可以通过设备切换来实现系统不中断或短时中断。

T3数据中心:在线维护(全冗余系统)

T3级别的数据中心允许支撑系统设备任何计划性的动作而不会导致机房设备的任何服务中断。计划性的动作包括规划好的定期的维护、保养、元器件更换、设备扩容或减容、系统或设备测试等等。大型数据中心会安装冷冻水系统,要求双路或环路供水。当其他路由执行维护或测试动作时,必须保证工作路由具有足够的容量和能力支撑系统的正常运行。非计划性动作诸如操作错误,设备自身故障等导致数据中心中断是可以接受的。当业主有商业需求或有充足的预算追加,T3机房应可以方便升级为T4机房。

T4数据中心:容错系统

T4级别的数据中心要求支撑系统有足够的容量和能力规避任何计划性动作导致的重要负荷停机风险。同时容错功能要求支撑系统有能力避免至少1次非计划性的故障或事件导致的重要负荷停机风险,这要求至少两个实时有效地配送路由,N+N是典型的系统架构。对于电气系统,两个独立的(N+1)UPS是一定要设置的。但根据消防电气规范的规定,火灾时允许消防电力系统强切。T4机房要求所有的机房设备双路容错供电。同时应注意T4机房支撑设备必须与机房IT设备的特性相匹配。

2.建筑定级

建筑T1级别

对于可能引起数据中心瘫痪的人为地或自然灾害不做任何建筑防护措施;设备区地面活荷载不小于7.2kPa,同时楼面另需满足1.2kPa的吊挂活荷载。

建筑T2级别

T2机房应满足所有T1机房的要求外应有建筑防护用于避免由于自然灾害或人为破坏造成的机房瘫痪;机房区域的隔墙吊顶应能阻止湿气侵入并破坏机械设备的使用;所有安防门应为金属框实心木门,安防设备间和安保室的门应提供180度全视角观察孔;所有的安防门必须为全高门(由地面到吊顶);安保设备间及安保室的隔墙必须为硬质隔墙并加装厚度不小于16mm三合板,至少每隔300mm要用螺丝固定;设备区地面活荷载不小于8.4kPa,同时楼面另需满足1.2kPa的吊挂活荷载。

建筑T3级别

除满足T2要求外还应满足如下要求:需提供备用的出入口和安全监察点;提供备用安全出入道路;机房外墙上不能有外窗;建筑系统应提供电磁屏蔽保护;钢结构应提供电磁屏蔽保护;屏蔽层可以是贴铝箔的板材或金属网;机房入口应设置防跟入系统;对于冗余的设备应提供物理隔断以降低同时宕机的可能性;应设置防护栅栏以控制非正常侵入事件,同时建筑外围应设置微波探测和视频监控系统;厂区应设置门禁控制系统;机房区,动力区应设置门禁系统,并提供门禁控制中心监控系统;设备区地面活荷载不小于12kPa,同时楼面另需满足2.4kPa的吊挂活荷载。

建筑T4级别

除满足T3要求外还应满足如下要求:考虑对于同一灾害的冗余保护措施;考虑潜在的地震、洪水、火灾、暴风、暴风雨以及恐怖主义者和精神病人防护措施;柴油发电机应位于室外或其他建筑内;在室外规划油罐区且尽量靠近柴油机;位于地震带0,1和2上的数据中心建筑按地震带3的要求设计抗震,位于地震带3和4上的数据中心抗震按地震带4的要求设计抗震,所有的设备设计重要系数取1.5;位于地震带3和4上的数据中心设备和机架应设计顶安装的抗震支架;设备区地面活荷载不小于12kPa,同时楼面另需满足2.4kPa的吊挂活荷载。

3.电气定级

电气T1级别

T1级别的机房只需要提供最低的电气配电以满足IT设备负荷要求;供电容量少量或无冗余要求;单路供电;供电回路无检修冗余要求;单套等容量柴油发电机系统可以安装用于容量备用,但不需要冗余;ATS开关用于柴油发电机系统和变压器系统的电力切换;ATS并不是强制要求的;需要提供模拟负载;需要提供单套等容量UPS系统;UPS系统应与柴油机系统兼容;UPS应带有维修旁路以确保UPS检修时正常供电;应急电源可以来至不同的变压器和配电盘;变压器应能满足非线性负载使用要求;要求提供PDU和现场隔离变压器;配电系统不需要冗余;提供接地系统;数据中心接地干网不需要,但应满足设备制造商的接地要求;防雷保护应满足NFPA780相关规定;

电气T2级别

T2级别数据中心除满足T1要求外,还应满足如下要求:T2机房应提供N+1的UPS系统。提供发电机系统,其容量应满足所有数据中心负荷要求,备用发电机是不需要的。动力设备和配电设备不需要冗余设计。发电机和UPS系统测试时应提供模拟负载连接。重要的机房设备配电应提供集中地PDU配电。PDU出线应配置分支回路。两个冗余的PDU应由不同的UPS系统供电,并为同一IT配线架供电。单相或三相IT机架供电来源于两个不同的PDU,且双路电源可实现静态无间隙转换。双进线静态转换PDU供电来自不同的UPS系统,并可为单相或三相设备供电。颜色标示标准被用来区分A,B两路供电电缆。每个回路只能为一个配线架供电,防止单回路故障影响过多的配线架。为实现配电冗余,每个机架或机柜配电回路开关容量为20A,来源于不同的PDU或配电盘。满足NEMA L5-20R标准的工业自锁插座被要求应用于机架配电系统,同时配电开关容量应根据设备容量调整放大,并标明配电回路来源。机械设备配电不需要冗余设计。要求提供接地系统,接地电阻小于5欧姆。要求消防电力系统强切。

电气T3级别

T3级别数据中心除满足T2要求外,还应满足如下要求:T3数据中心要求所有的机房设备配电、机械设备配电、配电路由、发电机、UPS等等提供N+1冗余,同时空调末端双电源配电,电缆和配电柜的维护或单点故障不影响设备运行。中高压系统至少双路供电,配置ATS,干式变压器,变压器在自然风冷状态下满足N+1或2N冗余,在线柴油机系统用于电力中断时电源供应。储油罐就近安装于厂区,并满足柴油机满载72小时运行。市电失电时通过ATS自动将油机系统电力接入主系统。

双供油泵系统可以手动和自动控制,配电来自不同电源。提供独立的冗余的日用油罐和供油管路系统,以确保故障或油路污染时仍能正常的为油机供油,不影响油机运行。油机应装备双启动器和双电池系统。ASTS用于PDU实现双路拓扑的配电体系用于重要IT负荷配电。设置中央电力监控系统用于监控所有主要的电力系统设备如主配电柜、主开关、发电机、UPS、ASTS、PDU、MCC、浪涌保护、机械系统等。另外需提供一套独立的可编程逻辑控制系统(PLC)用于机械系统的监控和运行管理,以提高系统的运行效率,同时一套冗余的服务器系统用来保证控制系统的稳定运行。

电气T4级别

T4级别数据中心除满足T3数据中心要求外,还应满足如下要求:T4机房所有设备、系统、模块、路由等需设计成2(N+1)模式;所有进线和设备具有手动旁路以便于设备维护和故障时检修;在重要负荷不断电的情况下实现故障电源与待机电源的自动切换;电池监控系统可以实时监视电池的内阻、温度、故障等状态,以确保电池时刻处于良好的工作状态;机房设备维修通道必须与其他非重要设备维修通道隔离;建筑至少有两路电力或其他动力进线路由并相互备用。

4.机械定级

机械T1级别

空调系统设置单台或多台空调设备集中制冷用来维持重要区域的温湿度,设备不需要冗余;如果空调系统采用水冷设备如冷冻水系统或冷却水系统,那么在满足设计条件的前提下,尽量采用相同规格的设备,设备不需要冗余;管路系统采用单回路系统,因此管路故障或维修时,将导致局部或全部的空调系统停机;如果有发电机系统,那么空调设备容量将被记入发电机容量内。

机械T2级别

T2级别的数据中心空调系统是采用多台空调设备集中制冷来维持重要区域的温湿度控制要求;一般采用N+1的备用方式;如果采用水冷系统,相关设备需要采用相同规格,并提供额外1台设备用于备用;管路系统采用单回路系统,因此管路故障或维修时,将导致局部或全部的空调系统停机;机房空调系统应设计成全年365天,每周7天,每天24小时连续运行模式;机房空调至少采用N+1备用模式,同时每三台或四台设备要求至少提供一台备用;机房及其辅助区域相对于室外要求维持一定的正压;所有的空调设备配电容量应被记入发电机容量;为降低电气系统故障对空调系统的影响,空调设备供电尽量来源于多组配电盘的多条回路;温度控制系统配电应来源于UPS且提供冗余的备用电源;数据中心的送风形式应根据机架和服务器的排布来调整;空调机房设备应有充足的容量来抵消所有发热设备和热传导负荷,同时维持一定的机房湿度要求;设备的制冷量应基于KW而不是KVA计算,且设备由UPS供电;被处理的空气将通过安装了平衡风阀的穿孔高架地板送到设备处;发电机系统用来给UPS系统和其他机械设备提供电力;厂区内需安装储油罐系统,以满足额定工况下24小时发电机运行;需设计双路供油系统,且可以提供手自动控制,每路供油泵供电来源于独立的配电系统;设计冗余的和相互隔离的储油系统以保证油路污染或其他机械故障时不影响整个发电机系统的运行。

机械T3级别

T3级别的数据中心空调系统是采用多台空调设备集中制冷来维持重要区域的温湿度控制要求;设备冗余的方式是允许单台配电盘故障时空调系统仍能满足制冷需求;如果空调系统采用水冷设备如冷冻水系统或冷却水系统,那么在满足设计条件的前提下,尽量采用相同规格的设备,设备冗余的方式是允许单台配电盘故障时空调系统仍能满足制冷需求;这个级别的冗余要求要求空调及其相关设备末端双回路供电;管路系统采用双回路路由,任何管路维护或故障时不会引起空调系统的中断;机房空调电源采用双回路供电,电源来自不同的配电系统;所有的机房空调容量需要记入发电机容量;数据中心制冷设备N+1,N+2,2N或2(N+1)的冗余方式都是可行的,前提是设备维护和故障时不影响正常的制冷要求;针对精密空调的安装数量,考虑到维护和备用的因数,精密空调冷却回路应尽量细化分组;如果使用了冷冻水或冷却水,每个数据中心应有专用的分支回路,并由独立的泵系统从主供水环路上引出;水环路应位于数据中心周边下夹层水槽中,以确保漏水被收集在水槽中,漏液侦测传感器安装于水槽中,检测管路漏水状态;应考虑冷冻水管路的冗余和充分隔离。

机械T4级别

T4级别的数据中心空调系统是采用多台空调设备集中制冷来维持重要区域的温湿度控制要求;设备冗余的方式是允许单台配电盘故障时空调系统仍能满足制冷需求;如果空调系统采用水冷设备如冷冻水系统或冷却水系统,那么在满足设计条件的前提下,尽量采用相同规格的设备,设备冗余的方式是允许单台配电盘故障时空调系统仍能满足制冷需求;这个级别的冗余要求要求空调及其相关设备末端双回路供电;管路系统采用双回路路由,任何管路维护或故障时不会引起空调系统的中断;机房空调电源采用双回路供电,电源来自不同的配电系统;条件允许的情况下,储水池是可以使用的。小编很辛苦才整理出来,希望对广大用户有一定帮助。