一个小动作引起的故障

几年前。手里有一台avaya 550的交换机,由于是放在工厂的生产环境中的。粉尘比较大。后来维护的时候就停了下来。把里面的模块板拔出来。用毛刷简单清理了一下灰尘,结果插回去就无法加电。后来更换插槽。交替几块模块板之后判断模块板损坏。分析情况如下,

1,设备老化,而且本身avaya的交换机技术不过关。设计上存在很多缺陷

2,由于是钢铁厂,空气粉尘中带有一定量的铁成分,插拔,清理灰尘的过程难免金属粉尘接触到金手指等原件。

也让我们得到一个深刻的教训,设备维护要做足准备,

1,有备用设备,

2提前备份好配置,

3,根据设备的情况衡量维护与维持现状的利弊,对重要业务尽量不冒风险。

4,尽量选择大厂商的设备,有些大公司后续发展出来的业务缺少持续的研发和投入,比如我们用的朗讯旗下的avaya交换机。几年之后整个产品都没了。

参与23

3同行回答

zwz99999zwz99999系统工程师dcits
除尘是一件很危险的事情,搞不好服务器硬件损坏,机器起不来,都有情况发生!所以事先做好预防措施很重要!显示全部

除尘是一件很危险的事情,搞不好服务器硬件损坏,机器起不来,都有情况发生!所以事先做好预防措施很重要!

收起
系统集成 · 2017-03-24
浏览2163
wangqlwangql系统工程师NULL
同感,做之前一定要提前准备一些备件,哪怕不拿来现场也一定和备件商打好招呼。做过机房搬迁的同学应该都深有感触,设备好好的运行七八年没事,一次搬迁下来,必然坏不少备件。显示全部

同感,做之前一定要提前准备一些备件,哪怕不拿来现场也一定和备件商打好招呼。

做过机房搬迁的同学应该都深有感触,设备好好的运行七八年没事,一次搬迁下来,必然坏不少备件。

收起
IT咨询服务 · 2017-03-24
浏览2018
vinsion49vinsion49系统工程师kinwong
我自己也有同样的经历 ,除尘后机器起不来显示全部

我自己也有同样的经历 ,除尘后机器起不来