系统集成故障诊断ds3512

ibm ds3512 告警,麻烦帮忙判断是否电池问题?

情况:

1、ds3512,前面板有一个告警灯,在管理系统里发现有一块硬盘处与impending failed状态。

2、在event log里有这么个错误提示:

Description: Controller cache battery failed

Event specific codes: 0/0/0

Component type: Battery Pack

Component location: Enclosure 99, Controller 2, Slot 2

Logged by: Controller in slot B

但是在Components里发现电池的状态是Optimal。

麻烦帮忙判断下是不是电池坏了?还是说是硬盘预告警引起的?

参与10

4同行回答

aaa387120aaa387120  系统运维工程师 , 北京中航嘉城
硬盘有问题,及时更换。电池报错了可以reset看看,观察。显示全部

硬盘有问题,及时更换。电池报错了可以reset看看,观察。

收起
系统集成 · 2016-12-29
浏览6831
youzai356258youzai356258  其它 , IT
1.硬盘报错是说明硬盘快坏了2.硬盘更换完毕,待数据回写完毕后,再更换电池显示全部

1.硬盘报错是说明硬盘快坏了

2.硬盘更换完毕,待数据回写完毕后,再更换电池

收起
系统集成 · 2017-04-21
浏览7145
abczycxabczycx  QA工程师 , hykj
先排除硬盘问题,在看控制器的缓存吧。赞同楼上。显示全部

先排除硬盘问题,在看控制器的缓存吧。赞同楼上。

收起
系统集成 · 2016-12-30
浏览6383
leiyu567567leiyu567567  系统工程师 , 中国民生银行信用卡中心
先更换硬盘,再观察告警显示全部

先更换硬盘,再观察告警

收起