客户有一台V7000,两个控制器的port1口都已经连接到网络交换机上,现在不知道ClusterIP,已经是上线生产系统,请问用USB Key可以重新设置ClusterIP而确保不会影响客户应用吗?或者有什么其他办法能知道这个IP以后方便管理?
插入原厂U盘到node节点的USB口,过一会会自动生成一个报告,里面有cluster的信息
配置界面只有配置节点才能登陆,你去另外一个控制器用这个ip地址登陆。
用默认的登陆192.168.70.121 122(好像是这个,需要查下手册)