对于城商行北京分行而言,北京同城灾备中心是否有必要配备第三路供电系统?
参与10

7同行回答

mzhirongmzhirong咨询专家同创永益
必须的:victory:显示全部
必须的:victory:收起
系统集成 · 2015-09-17
浏览1532
gilbertgilbert系统运维工程师天津银行
恩恩,而且我个人 一直认为贵公司的服务挺好的,是因为力所不及的原因导致合作暂停的,期待今后合作 啊显示全部
恩恩,而且我个人 一直认为贵公司的服务挺好的,是因为力所不及的原因导致合作暂停的,期待今后合作 啊收起
银行 · 2015-09-17
浏览1526
mzhirongmzhirong咨询专家同创永益
哦,那幸会幸会:lol显示全部
哦,那幸会幸会:lol收起
系统集成 · 2015-09-17
浏览1505
gilbertgilbert系统运维工程师天津银行
恩,是的,我们也考虑了到底是租用发电车还是用柴油发电机,现在比较倾向租用发电车,,,顺便说一下,我们行与贵公司曾经有过合作;P显示全部
恩,是的,我们也考虑了到底是租用发电车还是用柴油发电机,现在比较倾向租用发电车,,,
顺便说一下,我们行与贵公司曾经有过合作;P收起
银行 · 2015-09-17
浏览1516
mzhirongmzhirong咨询专家同创永益
你指的发电车和数据中心通常意义上的柴油发电机组作用是一样的,都是可以通过加注燃料提供不间断的供电,从提升供电系统可用性的角度上来说是非常有必要的,因为如果一旦发生区域性的灾难,发电车可以提供短时间内的机房供电。但是有一个前提需要注意一下,就是油品供应的渠道是否...显示全部
你指的发电车和数据中心通常意义上的柴油发电机组作用是一样的,都是可以通过加注燃料提供不间断的供电,从提升供电系统可用性的角度上来说是非常有必要的,因为如果一旦发生区域性的灾难,发电车可以提供短时间内的机房供电。但是有一个前提需要注意一下,就是油品供应的渠道是否顺畅,否则即使有发电车,也是巧妇难为无米之炊。收起
系统集成 · 2015-09-17
浏览1609
gilbertgilbert系统运维工程师天津银行
谢谢回复,我是指机房的供电,一路是市电、一路是UPS、一路是发电车,目前考虑的是发电车是否有必要显示全部
谢谢回复,我是指机房的供电,一路是市电、一路是UPS、一路是发电车,目前考虑的是发电车是否有必要收起
银行 · 2015-09-17
浏览1524
mzhirongmzhirong咨询专家同创永益
第三路供电系统?不知道你说的是机房接入的供电?还是机柜接入的供电?如果是机房接入的供电,基本是有来自两个不同供电局的电力接入就可以满足绝大多数的要求,无须第三路供电系统;如果是机柜接入的供电,那其实如果机房内有UPS供电,而且接入来自不同的UPS输出也没必要接入第三路供电...显示全部
第三路供电系统?不知道你说的是机房接入的供电?还是机柜接入的供电?如果是机房接入的供电,基本是有来自两个不同供电局的电力接入就可以满足绝大多数的要求,无须第三路供电系统;如果是机柜接入的供电,那其实如果机房内有UPS供电,而且接入来自不同的UPS输出也没必要接入第三路供电系统。
有时候冗余过度也不一定是最好的选择。