同城灾备 第三路供电系统?

对于城商行北京分行而言,北京同城灾备中心是否有必要配备第三路供电系统? 显示全部
对于城商行北京分行而言,北京同城灾备中心是否有必要配备第三路供电系统? 收起
参与10

查看其它 6 个回答mzhirong的回答

mzhirongmzhirong咨询专家同创永益
第三路供电系统?不知道你说的是机房接入的供电?还是机柜接入的供电?如果是机房接入的供电,基本是有来自两个不同供电局的电力接入就可以满足绝大多数的要求,无须第三路供电系统;如果是机柜接入的供电,那其实如果机房内有UPS供电,而且接入来自不同的UPS输出也没必要接入第三路供电系统。
有时候冗余过度也不一定是最好的选择。
仅供参考
系统集成 · 2015-09-17
浏览1482

回答者

mzhirong
咨询专家同创永益
擅长领域: 云计算存储灾备

mzhirong 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2015-09-17
  • 关注会员:1 人
  • 回答浏览:1482
  • X社区推广