真实环境下机房如何不停业务搬迁?(走进企业)

环境描述:
一、机房主要设备:
UPS电源机柜、ERP集群(共四台P系列小机(两台P740、两台P720))、F5负载均衡、TSM服务器一台(WinServer2003R2)、TS3310带库一台、V7000磁盘阵列一台、两台Cisco4948交换机、两台2498-B24光交。

二、设备连接情况:
四台小机AIX系统:AP01(P740)装有WAS5.1部署公司ERP系统
                       DB01(P740)装有DB2数据库,TSM代理程序
                       DI01(P720):数据交换中心DIServer。(下面各二级服务器上安装有DIClient,双方通过发行订阅关系进行数据传输)
                       TS01(P720)测试机。部署WAS、DB2、ERP系统,正式机程序上线前通过该测试机测试。(图中未标识)

1111111111111.jpg


四台小机通过光交与V7000存储相连,另外:四台小机还用过4948交换机与V7000相连。


V7000三个raid5组成一个stgpool,通过划分卷映射至小机AIX系统。

22222222222222222222.gif


平时业务:通过网线传输数据。Lan-Free备份时通过光纤传输数据。(这是个人理解,不知道对不对)

TSM服务器上装有tsm server1软件服务和AC服务。通过web界面可查看带库备份情况。

TS3310包括33盘数据带,2个清洗带,2个驱动器。

三、问题求助:

1.首先TSM Server在WinServer2003 R2系统上,在DB01(AIX6.1)上装有客户端程序和TSM Agent代理程序,AP01和DI01上都装有tsm客户端程序,正常备份时需要有dsm sche调度进程开启。

请问:能否结合这个实际情况将Lan-Free讲的具体点,我一直不太明白这块。在AIX上是如何安装配置tsm客户端的?两台小机AP01和DI01是如何通过DB01代理实现的备份调度?什么机制引起的?(请说的详细些,便于我们会员能够按您给的建议自己动手操作一遍,加强学习交流)

2.目前存储阵列V7000就一台,如果真要搬迁机房,在花费成本最低的情况下,如何才能保证业务不中断且数据是安全完整的?

若需要购买另一台V7000的话,如何才能使两台存储数据实时同步?另一台是全新的,如何具体操作呢?能否有详细步骤?

3.WAS在AIX上的具体安装部署配置步骤还不太明白?另外我们这个WAS版本5.1太低,能否给出个不停业务的情况下升级版本的具体方案?(可以利用HACMP)

4.另外在F5中通过脚本策略通过不同的WAS虚拟机访问不同的ERP模块画面,在WAS控制台共设置了6个应用服务器(JVM虚拟机),但虚拟机经常有宕机的情况,现场打印报表或者其他不明操作会导致虚拟机内存溢出,生成好多javacore或者heapdump文件,针对这点有没有好的监控WAS的软件?我们的WAS版本5.1,好多监控软件不支持,因为不熟悉所以跑着业务也不敢动手升级版本,如果出问题损失可就大了。

5.javacore和heapdump文件的分析有没有经验可以学习?IBM提供的分析工具你知道对我们这些不太懂代码的人来说查找问题根源比较费劲。

问题都是实际工作中遇到的,有高手大侠的话可以给大家一起解答下,共同学习进步。在此代表求知若渴的广大会员们谢谢你们了!

———————————————————————————————————————————————————

结合以上企业的问题,AIX专家俱乐部会举办一个:走进企业,共同解决企业实际IT难题活动。由于该问题比较多,需要时间来进行澄清需求,所以社区会员均可以回帖询问发帖者,你认为需求描述不清楚的地方或者你还需要了解的地方都可以询问,发帖者有义务需要每天进行回帖澄清会员的问题。

本次活动礼品由:AIX专家俱乐部提供。该企业实际问题由:某钢铁公司企业实际难题

活动目的:走进企业,让更多社区会员共同解决企业的实际IT难题;

澄清需求时间:1月16日—1月23日

提交解决方案或者解决思路时间:1月28日   (所有会员均可以参与,可以针对发帖者的一个或者多个问题进行撰写解决方案或者解决思路,字数不限。发帖者会从大家提交的思路或者方案中,评选一个最佳满意的方案。该方案即可成为本次活动的优胜方案。获奖者可以获得社区提供的精美礼品一份。

解决方案提交:参与社区ID号并附上解决方案作品邮件提交到:peibin.peng@twtgroup.com.cn

获奖公布时间:1月30日


本次获奖礼品图:



本期最佳实操解决方案奖获得者:“北京荣歆咨询”

参与62

51同行回答

hufeng719hufeng719联盟成员系统工程师某钢铁企业
回复 19# 北京荣歆咨询 大哥。您说的我有点不懂。设备就是2498 B24光交,购买了16个口的权限。这个SFP光模块还有传输距离限制吗?显示全部
回复 19# 北京荣歆咨询

大哥。您说的我有点不懂。设备就是2498 B24光交,购买了16个口的权限。这个SFP光模块还有传输距离限制吗?收起
能源采矿 · 2015-01-19
浏览1122
hufeng719hufeng719联盟成员系统工程师某钢铁企业
回复 18# jiaxu2000 这位会员跟我想的差不多。只是有几点可能需要澄清。首先,DB01不能接管DI01,大家最好先看清楚上面的图示,了解完实际情况。其次,我的想法:1.将备用的一台光交和cisco4948先移过去,连好网。2.购买一台V7000,连好网。如何将业务数据切换到这台新存储上,这里面会...显示全部
回复 18# jiaxu2000
这位会员跟我想的差不多。只是有几点可能需要澄清。
首先,DB01不能接管DI01,大家最好先看清楚上面的图示,了解完实际情况。
其次,我的想法:1.将备用的一台光交和cisco4948先移过去,连好网。
2.购买一台V7000,连好网。如何将业务数据切换到这台新存储上,这里面会有很多问题,我们都不了解。需要专业人士给有指导的解答。【首先先别考虑停不停机的问题,先考虑如何数据迁移的问题。然后再考虑尽量停机时间短的问题。】------重点。
3.测试机可以直接停,搬过去就是。
4.在不出意外的情况下DB01可以接管AP01,将AP01业务接管到DB01上,然后停掉AP01搬过去之后开启AP01 然后再接管DB01业务,如此继续 再回到原机房将DB01停机搬过去。之后将DB01业务切回来,将DI01的业务接管到AP01上,然后再停DI01,搬过去。【我只是这样想的,也可能存在问题,大家可以给指导指导】收起
能源采矿 · 2015-01-19
浏览1065
hufeng719hufeng719联盟成员系统工程师某钢铁企业
回复 17# 北京荣歆咨询 您说的太好了。很专业很在理。谢谢显示全部
回复 17# 北京荣歆咨询

您说的太好了。很专业很在理。谢谢收起
能源采矿 · 2015-01-19
浏览1239
yanhui296yanhui296网络工程师陕西新华时代
新机房至少要有电源柜,直流电源,出口网络的光缆,ODF架子和网线;搬迁的话,我们仅仅需要把主机和交换机,存储等迁移就可以,最多就是2---5个小时,一般都是凌晨1点----6点进行显示全部
新机房至少要有电源柜,直流电源,出口网络的光缆,ODF架子和网线;搬迁的话,我们仅仅需要把主机和交换机,存储等迁移就可以,最多就是2---5个小时,一般都是凌晨1点----6点进行收起
互联网服务 · 2015-01-19
浏览1219
北京荣歆咨询北京荣歆咨询系统架构师北京荣歆咨询有限公司
回复 5# hufeng719 希望能明确以下两点:1)现机房和新机房间是否有裸光纤的SAN网络相连?或者是否有条件加布裸光纤?这往往需要实施条件且费用较高。2)现有SAN交换机上是否有空余的光口(种类和数量)?如果距离超过限制,需要长波光口。...显示全部
回复 5# hufeng719

希望能明确以下两点:
1)现机房和新机房间是否有裸光纤的SAN网络相连?或者是否有条件加布裸光纤?这往往需要实施条件且费用较高。
2)现有SAN交换机上是否有空余的光口(种类和数量)?如果距离超过限制,需要长波光口。收起
IT咨询服务 · 2015-01-18
浏览1270
jiaxu2000jiaxu2000系统工程师沈阳医学院附属中心医院
储存建议再买一个,v7000最好,如果预算不够一般的也可以,为以后考虑单存储的风险也是太大了1.把san交换机和网络交换机各搬过去一个,把两地机房间的san和以太网连好2.TS01搬走,测试机,停机搬走问题不大,用mksysb做备份3.利用V7000的复制功能把AP01的数据同步到新的V7000上去,如果...显示全部
储存建议再买一个,v7000最好,如果预算不够一般的也可以,为以后考虑单存储的风险也是太大了
1.把san交换机和网络交换机各搬过去一个,把两地机房间的san和以太网连好
2.TS01搬走,测试机,停机搬走问题不大,用mksysb做备份
3.利用V7000的复制功能把AP01的数据同步到新的V7000上去,如果是其他存储可以用AIX的mirror vg
4.将AP01服务器做mksysb,断开两地间的SAN连接,rootvg恢复到TS01上,测试TS01,如果没问题,关闭TS01,恢复镜像,同步完成后关闭AP01,开启TS01,将原AP01的业务切换到原TS01上
5.将AP01搬到新机房,同理用它替换DB01,原DB01同理替换DI01
到此主要业务搬迁完毕,后期的小活问题不大,花销我感觉很小了,以后数据还能搞个容灾收起
事业单位 · 2015-01-18
浏览1344
hufeng719hufeng719联盟成员系统工程师某钢铁企业
回复 14# woshishui1121 这位大哥,问题二能否说的详细点呢显示全部
回复 14# woshishui1121
这位大哥,问题二能否说的详细点呢收起
能源采矿 · 2015-01-17
浏览1191
hufeng719hufeng719联盟成员系统工程师某钢铁企业
回复 13# keller01 SVC不太了解怎么弄显示全部
回复 13# keller01
SVC不太了解怎么弄收起
能源采矿 · 2015-01-17
浏览1225
woshishui1121woshishui1121系统工程师深圳市奇摩计算机有限公司
一:配置TSM AIX客户端#vi/usr/tivoli/tsm/client/ba/bin64/dsm.sysSErvername COMMMethod         TCPipNODENAME                 XXXXPASSWORDACCESS generateSCHEDMode pr...显示全部
一:
配置TSM AIX客户端
#vi/usr/tivoli/tsm/client/ba/bin64/dsm.sys
SErvername
COMMMethod         TCPip
NODENAME                 XXXX
PASSWORDACCESS generate
SCHEDMode prompt
TCPSERVERADDRESS XXXX
managedservices    schedule webclient
tcpclientport      1501
schedlogmax        32
TXNBytelimit       256000
enablelanfree      yes    //配置LAN-FREE
LANFREECommmethod  TCPIP
LANFREETCPServeraddress localhost
LANFREETCPPort     1501

TSM代理程序(agent)是配置LANFREE用的,和调度没关系,调度开机执行dsmcad命令即可,由客户端配置文件的SCHEDMode参数配置


二:搬迁的过程中业务多少都有中断,如果另买一套V7000,可以在主机层面做系统级别的镜像,也可以通过V7000之间做vdisk mirror

三:was不太了解,可否在一台pc上部署一套新版本的was,测试没问题再升级旧版本?

四:不懂
五:不懂收起
系统集成 · 2015-01-16
浏览1311
keller01keller01系统工程师无业
不停业务是不行的,因为V7000做不了 双活的.  长远规划还是上SVC加后端存储,做存储虚拟化,这样后期如果实现双活数据中心也好做!显示全部
不停业务是不行的,因为V7000做不了 双活的.  长远规划还是上SVC加后端存储,做存储虚拟化,这样后期如果实现双活数据中心也好做!收起
互联网服务 · 2015-01-16
浏览1246

提问者

hufeng719
系统工程师某钢铁企业
擅长领域: 数据库存储服务器