整体环境为全HP产品
存储为3par,SAN switch为博客系列,小型机为 rx8640
下面反应业务有中断现象,出现频率较小,大部分时间是可以正常业务的。
分别对操作系统、SAN交换、存储进行分析
1、在存储中发现异常如下:
Message Repeat Count First Time
Port 0:1:1 Degraded (Intermittent CRC Errors Detected) 1173 Dec 07 2013 04:43:09 CST
Host Port 0:1:1 experienced over 50 CRC errors (53) in 24 hours 1171 Dec 07 2013 04:43:09 CST
2、查看了SAN switch日志,在连接小型机(两台)的端口上发现以下情况:
porterrshow:
frames enc crc crc too too bad enc disc link loss loss frjt fbsy c3timeout
tx rx in err g_eof shrt long eof out c3 fail sync sig tx rx
1: 1.5g 4.1g 56 14 1 0 0 13 398.4k 1 0 14 16 0 0 0 0
6: 3.7g 3.4g 22 11 6 0 0 5 1.0m 4 0 7 10 0 0 0 0
(如果看起来较乱请见谅)
端口情况:
Index Port Address Media Speed State Proto
==============================================
1 1 010100 id N4 Online FC F-Port 50:01:43:80:11:00:02:da
6 6 010600 id N4 Online FC F-Port 50:01:43:80:16:e7:ec:1c
其他端口有N4,N8不通速率混用,我查看的机房管理员所说的存储与SAN switch链接线路状态为No_Light状态,速率为N8,不知道速率是否有影响。
3、主机上MP查看硬件没发现故障,其他不知道如何排查(正在协调收集系统日志分析)
疑问是不确定这是什么问题造成的?该问题是否会导致业务异常?尝试换过光纤线,问题依旧存在,另外机房EMC设备中也出现类似问题,还请大神指教下一步该如何做,有什么需要的信息我会搜集并贴上