请教一下CRC errors和enc-out问题

整体环境为全HP产品存储为3par,SAN switch为博客系列,小型机为 rx8640下面反应业务有中断现象,出现频率较小,大部分时间是可以正常业务的。分别对操作系统、SAN交换、存储进行分析1、在存储中发现异常如下:Message             &nb...显示全部
整体环境为全HP产品
存储为3par,SAN switch为博客系列,小型机为 rx8640
下面反应业务有中断现象,出现频率较小,大部分时间是可以正常业务的。
分别对操作系统、SAN交换、存储进行分析
1、在存储中发现异常如下:
Message                                                                                        Repeat Count        First Time
Port 0:1:1 Degraded (Intermittent CRC Errors Detected)                1173                        Dec 07  2013 04:43:09 CST
Host Port 0:1:1 experienced over 50 CRC errors (53) in 24 hours        1171                        Dec 07  2013 04:43:09 CST

2、查看了SAN switch日志,在连接小型机(两台)的端口上发现以下情况:
porterrshow:
            frames      enc    crc    crc     too    too    bad    enc     disc   link   loss    loss   frjt   fbsy   c3timeout
             tx     rx      in    err    g_eof  shrt   long   eof     out     c3     fail    sync   sig                    tx    rx
      
  1:    1.5g   4.1g   56      14      1        0      0     13    398.4k   1       0     14     16      0      0      0      0   
  6:    3.7g   3.4g   22      11      6        0      0      5      1.0m    4       0      7      10      0      0      0      0
(如果看起来较乱请见谅)  
端口情况:
Index Port Address Media Speed State        Proto
==============================================
   1     1     010100   id      N4     Online      FC  F-Port  50:01:43:80:11:00:02:da
   6     6     010600   id      N4     Online      FC  F-Port  50:01:43:80:16:e7:ec:1c
其他端口有N4,N8不通速率混用,我查看的机房管理员所说的存储与SAN switch链接线路状态为No_Light状态,速率为N8,不知道速率是否有影响。

3、主机上MP查看硬件没发现故障,其他不知道如何排查(正在协调收集系统日志分析)

疑问是不确定这是什么问题造成的?该问题是否会导致业务异常?尝试换过光纤线,问题依旧存在,另外机房EMC设备中也出现类似问题,还请大神指教下一步该如何做,有什么需要的信息我会搜集并贴上收起
参与16

查看其它 13 个回答phanx的回答

phanxphanx  系统工程师 , 银行
可以,这种涉及不稳定的问题都较为麻烦,只有逐段诊断和排除。  而且要通过找共性和特点等手段结合。比如相同存储别的机器是否存在这个问题。 同一台机器是否连接了别的存储,有没有类似问题。 这样容易找出故障点。
银行 · 2014-07-07