IBM storwize v7000
IBM storwize v7000
IBM Storwize V7000是一款磁盘存储系统,产品采用双控制器存储阵列,使用的Storwize实时压缩技术。
IBM Storwize V7000是一款磁盘存储系统,产品采用双控制器存储阵列,使用的Storwize实时压缩技术。

热点

IT其它v5000·2018-03-27
doc · 长春理想 擅长领域:存储, 云计算, 服务器
447 会员关注
V7000每控制器会固定带有一块电池,V7000中的两块电池在两个控制器之间 是共享的,如果有一块电池损坏,当V7000意外断电的时候,状态正常的一块电池可以拥有足够的电量把V7000配置信息以及写缓存中的数据安全的写入到 V7000的内部磁盘中。当V7000中电池充电不足或者两块电池均损...
系统集成存储·2018-02-13
wlx_87 · DataThink 擅长领域:存储, IBM storwize v7000
1 会员关注
建议联系经销商或者厂家相关技术人员,制定好备份及回退方案并验证备份数据的可用性后进行升级。
系统集成扩展柜控制器·2018-02-01
sugo · 上海浦东中软科技发展有限公司 擅长领域:服务器, Unix, AIX
4 会员关注
根着向导一步步走
系统集成数据保护·2018-02-01
wangmj · CES 擅长领域:存储, 灾备, 服务器
140 会员关注
我个人认为是可以的。如果V7000存储空间够的话步骤您可以这样操作,从V7000完全新分配LUN给主机,在主机端做mirror,然后将原来其它厂家的盘解除mirror并从vg删除后在系统上删除,再在V7000上删除映射,然后解除原来存储上的LUN镜像,再重新做LUN镜像。具体操作步骤建议先模拟一次。...
IT分销/经销集群·2018-01-30
ZhuJun2014 · IBM 擅长领域:存储, 灾备, 双活
457 会员关注
有服务就开call确认一下操作步骤。没服务就跟客户说清楚了,做T3恢复可能恢复不回来。一般情况,仲裁所在的磁盘是好的,可以恢复回来。
系统集成coms电池故障·2018-01-29
wangmj · CES 擅长领域:存储, 灾备, 服务器
140 会员关注
关于sas的报错是你恢复sas连接后的还是之前的?至于电池由于没接触过V7000的硬件,所以没法给你准备答复,但是看这个信息感觉是整个机柜有个电池模块存在问题了。不过无论是控制器还是机柜的电池都只要更换电池就好了。...
能源采矿全闪存·2018-01-12
libai21课题专家组 · 海通证券 擅长领域:数据库, 存储, 服务器
134 会员关注
如果是运行DB2数据库的话,可以利用主机的备机+新买的闪存,和原来的主机+V7000,来建一套HADR的环境,并把闪存做为主机,这样既解决了存储的单点故障,又可以利用闪存的速度。创建hadr不需要停机。...
IT培训教育控制器·2018-01-12
山里人 · 福州蓝新计算机 擅长领域:服务器, 云计算, PowerVC
1 会员关注
继续走下修复流程,风险小点。
系统集成v7000·2017-12-13
ZhuJun2014 · IBM 擅长领域:存储, 灾备, 双活
457 会员关注
这是提示电池寿命将至,不是说寿命已到。尽快更换电池,要不回头控制器就进入服务模式。
银行性能监控·2017-12-11
jxnxsdengyu课题专家组 · 江西农信 擅长领域:存储, 灾备, 双活
1053 会员关注
搭建一个TPC,SVC和V7000都你能很好的管理性能数据,性能收集、性能图形化和历史报表都做得不错。