应用双活
应用双活
应用双活(或应用级双活)是指两个数据中心(同城/异地)的应用都处于活动状态,都有业务对外提供服务且互为备份。
应用双活(或应用级双活)是指两个数据中心(同城/异地)的应用都处于活动状态,都有业务对外提供服务且互为备份。
热点
来自主题:存储双活 · 2018-08-29
王军工行 擅长领域:城商行同城双活, 存储双活, 双活
395 会员关注
1、双活是一套完整的解决方案,不是局限于某一层的技术,需要存储、网络、数据库、应用各专业配合形成,最终的目标是RPO=0&RTO=0的业务连续性。2、存储双活是把两个站点的盘机上的卷形成一个虚拟卷,写到这个虚拟卷的数据会自动在两个盘机各写一份,确保数据不丢失。双活的关...
浏览3180
回答4
来自主题:存储双活 · 2016-01-08
shigc1105BC 擅长领域:数据库双活, 双活数据中心, 灾备建设
9 会员关注
说说数据库层面的双活数据库的双活存储双活一般是同步写对于oracle 的Extended RAC,底层存储可以基于gpfs/vplex/asm,oracle官方不是很建议,只有一个extended rac的白皮书,各个架构在业内均有实施案例;对于DB2的gdpc,基于gpfs+purescale等,在业内也有实施案例;数据库的双活,其实就...
浏览12432
回答3
来自主题:高端存储 · 2019-04-09
doc长春理想 擅长领域:虚拟化平台, 医院大数据平台, VMware
217 会员关注
高端存储,有EMC、HDS、IBM、NETAPP的,国内还有华为的
浏览1239
回答11
来自主题:方案设计 · 2019-02-26
jxufejxcl 擅长领域:Power服务器, erp系统, 银行应用双活
5 会员关注
db2 purescalesvc hyperswap ds8000
浏览1047
回答6
来自主题:IBM storwize v7000 · 2018-03-27
doc长春理想 擅长领域:虚拟化平台, 医院大数据平台, VMware
217 会员关注
V7000每控制器会固定带有一块电池,V7000中的两块电池在两个控制器之间 是共享的,如果有一块电池损坏,当V7000意外断电的时候,状态正常的一块电池可以拥有足够的电量把V7000配置信息以及写缓存中的数据安全的写入到 V7000的内部磁盘中。当V7000中电池充电不足或者两块电池均损...
浏览6695
回答4
来自主题:故障诊断 · 2017-02-14
王巧雷Veritas 擅长领域:数据备份, TSM, 备份
849 会员关注
首先,这种情况盘还是建议要换了的。出现不可读坏块,目前只能clear掉。这个操作会导致这些块清零。至于这些块在os端是否有影响,要看这些清零的块中是否有数据。如果没有数据,没啥问题。如果正好存在数据,就丢了。最好验证一下。比如对受影响的数据进行拷贝类型的备份,如果中断...
浏览6115
回答6
来自主题:IBM存储 · 2017-03-30
a025418没有 擅长领域:IBM存储, 存储控制器
2 会员关注
找个小交换机把ab控4个管理口都接起来,同时ping四个管理口,等个半小时吧。要么也可以在SM通过自动搜索的方式试试
浏览3823
回答7
来自主题:SVC · 2018-08-31
ZhuJun2014IBM 擅长领域:SVC, 闪存, v7000
408 会员关注
1、FS9100和V9000的区别? [A:]FS9100是 IBM 最新推出的以IBM FlashCore 和虚拟化技术为基础,并采用了端到端的NVMe技术打造的、面向未来、面向多云环境和数据保护的全新企业级高端全闪存存储。 跟现有的 V9000产品相比,无论在性能、集成度、效率方面都有大幅度提升(例如9100...(more)
浏览1691
评论2
来自主题:IBM存储 · 2019-02-13
匿名用户
收藏11
评价21
金币5
描述
应用双活(或应用级双活)是指两个数据中心(同城/异地)的应用都处于活动状态,都有业务对外提供服务且互为备份。
应用双活(或应用级双活)是指两个数据中心(同城/异地)的应用都处于活动状态,都有业务对外提供服务且互为备份。

关于TWT  使用指南  社区专家合作  厂商入驻社区  企业招聘  投诉建议  版权与免责声明  联系我们
© 2019  talkwithtrend — talk with trend,talk with technologist 京ICP备09031017号-30

  • 提问题