求助DS8000存储问题

哪位朋友遇见过DS8000存储更换电池过程最后报错BE193900    A power resource failed to Reset Service Mode and is unavailable.的,做CDA检查提示E10,E11电池组被fenced,有没有好的处理方法?在更换E10,E11电池组的时候都是这样,更换过程标准,E12电池组正常。已经假换过电池组,两个PPS,报错依旧。
参与16

8同行回答

915122026yjt915122026yjt  基础架构运维 , 某证券股份有限公司
今天更换遇到同样的问题啊,显示电压低,还报BE193900,显示全部

今天更换遇到同样的问题啊,显示电压低,还报BE193900,

收起
证券 · 2018-11-09
浏览3928
chiachia  测试工程师 , beijing
[此回答已删除]
浏览4714
aixmumu1260aixmumu1260  系统工程师 , 南瑞科技
:L:L:L悲剧胃显示全部
:L:L:L悲剧胃收起
互联网服务 · 2014-08-22
浏览4917
maixhmaixh  系统运维工程师 , 神码
回复 5# xinyu_261314     DS8000电池里面的芯片内部编写经常出错的,所以一般你按照从上往下更换完电池组以后还不能成功就是芯片的设计问题,今天我换了6组显示全部
回复 5# xinyu_261314


    DS8000电池里面的芯片内部编写经常出错的,所以一般你按照从上往下更换完电池组以后还不能成功就是芯片的设计问题,今天我换了6组收起
系统集成 · 2014-08-22
浏览5076
xinyu_261314xinyu_261314  系统工程师 , YXKJ
已经解决,电池备件问题,坑人啊!折腾了好多天,来了3批电池才好,多谢朋友们!显示全部
已经解决,电池备件问题,坑人啊!折腾了好多天,来了3批电池才好,多谢朋友们!收起
IT咨询服务 · 2014-02-27
浏览4557
xinyu_261314xinyu_261314  系统工程师 , YXKJ
电池组已经更换了,就是在最后一遍logerror时报错。已经试着更换过几组电池了,报错依旧。而且DS8000换电池都是成组更换的,并且同一组的SN好必须是从小到大顺序排列显示全部
电池组已经更换了,就是在最后一遍logerror时报错。已经试着更换过几组电池了,报错依旧。而且DS8000换电池都是成组更换的,并且同一组的SN好必须是从小到大顺序排列收起
IT咨询服务 · 2014-02-26
浏览4638
zwz99999zwz99999  系统工程师 , dcits
按照步骤重新更换一遍试试,实在不行就得更换此组电池了!显示全部
按照步骤重新更换一遍试试,实在不行就得更换此组电池了!收起
系统集成 · 2014-02-26
浏览4749
bin840209bin840209  系统工程师 , trustfar
DS8000电池的问题我也遇见过,无论怎么换都是被fenced掉,换了几批电池才过,备件坑死人啊!显示全部
DS8000电池的问题我也遇见过,无论怎么换都是被fenced掉,换了几批电池才过,备件坑死人啊!收起
IT咨询服务 · 2014-02-26
浏览4653

提问者