服务器平稳运行时候的功率一般按额定功率的百分之多少计算?

服务器平稳运行时候的功率一般按额定功率的百分之多少计算?还是说没有个定数呢。比如服务器一个电源额定功率750W。双电源配置。那在启动运行之后的稳定功耗大概是多少呢

参与6

2同行回答

匿名用户匿名用户
我们这大规模上服务器的时候,一个机柜10台服务器都是两路的,一个机柜的攻略大约在3700瓦,这是正常运行的时候。显示全部

我们这大规模上服务器的时候,一个机柜10台服务器都是两路的,一个机柜的攻略大约在3700瓦,这是正常运行的时候。

收起
银行 · 2019-10-24
浏览8884
小民工小民工  系统运维工程师 , Beijing WayunTechnology Co., Ltd
你好:1.参考值75%~85%,要考虑富裕以应对突发情况;2.其实具体这个因素还蛮多,如:你运行的服务/设备的配置,满磁盘配置等/PDU的承载量及允许超额量;3.具体可以在一定周期内取样综合分析,得出该结果,如:记录一周内各个整点的电力值,要着重考虑高峰期时的电力值结合业务特性,得出高峰期及...显示全部

你好:
1.参考值75%~85%,要考虑富裕以应对突发情况;
2.其实具体这个因素还蛮多,如:你运行的服务/设备的配置,满磁盘配置等/PDU的承载量及允许超额量;
3.具体可以在一定周期内取样综合分析,得出该结果,如:记录一周内各个整点的电力值,要着重考虑高峰期时的电力值结合业务特性,得出高峰期及非高峰期稳定功耗,综合成本及资源利用率,可指定相应策略来应对。