软件开发power 740

IBM POWER740小型机报错?

机房一台IBM POWER740小型机在停电了恢复供电后开机前面板的”!“灯亮,用HMC登录ASMI后在错误事件查看界面中发现memory subsystem报B120E504错误,在AIX6.1中用diag命令也查看到了这个B120E504错误。这台IBM POWER740小型机在ASMI中可以看到是8根4G内存,内存总和为32G,现在我判断不出是哪根内存或者是内存背板的问

参与9

3同行回答

daoguo525daoguo525系统工程师世纪五岳(北京)科技有限公司
errpt -aj 51E537B5看详细报错下面也是一样啊显示全部

errpt -aj 51E537B5看详细报错
下面也是
一样啊

收起
互联网服务 · 2019-09-20
浏览3193
hacmphacmp系统工程师四川华信富恒
按楼上的看下具体报错,如果没有问题可以先关了显示全部

按楼上的看下具体报错,如果没有问题可以先关了

收起
IT咨询服务 · 2019-09-23
浏览2911
afh889 邀答
匿名用户匿名用户
应该是多少内存?如果内存正常,这个报错可以忽略,直接把!灯关了就行。另外内存是成组使用的,不会仅仅一条内存识别不到。显示全部

应该是多少内存?如果内存正常,这个报错可以忽略,直接把!灯关了就行。另外内存是成组使用的,不会仅仅一条内存识别不到。

收起
IT咨询服务 · 2019-09-20
浏览2905

提问者

afh889
研发工程师cc

相关问题

相关资料

问题状态

  • 发布时间:2019-09-20
  • 关注会员:4 人
  • 问题浏览:4938
  • 最近回答:2019-09-23
  • X社区推广