请教一个问题,IBM SVC可以不接UPS使用吗?

客户机房有双节点IBM SVC,目前一个SVC节点掉线,在服务助手里看到该节点处在服务状态,在SVC控制台显示要更换该节点的UPS。但是当前没有预算更换,请问SVC是否可以直接接市电不接UPS使用?...显示全部

客户机房有双节点IBM SVC,目前一个SVC节点掉线,在服务助手里看到该节点处在服务状态,在SVC控制台显示要更换该节点的UPS。但是当前没有预算更换,请问SVC是否可以直接接市电不接UPS使用?

收起
参与24

查看其它 2 个回答jxnxsdengyu的回答

jxnxsdengyujxnxsdengyu课题专家组系统工程师江西农信

你的SVC是老的型号了,当时带UPS,为的是在SVC节点掉市电时,UPS能够提供电源,为SVC缓存刷盘提供充足的时间。所以不建议SVC脱离UPS直接使用,掉电将引起数据不一致问题。而且在没有UPS的情况下,SVC节点也无法启动吧? 带UPS的SVC型号,应该有一根专门的通讯线到UPS的,这根通讯线故障或者没有通讯,会导致SVC保护性关机。

银行 · 2019-09-04

回答者

jxnxsdengyu
系统工程师江西农信
擅长领域: 存储灾备双活

jxnxsdengyu 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2019-09-04
  • 关注会员:4 人
  • 回答浏览:5188
  • X社区推广