客户机房有双节点IBM SVC,目前一个SVC节点掉线,在服务助手里看到该节点处在服务状态,在SVC控制台显示要更换该节点的UPS。但是当前没有预算更换,请问SVC是否可以直接接市电不接UPS使用?
你的SVC是老的型号了,当时带UPS,为的是在SVC节点掉市电时,UPS能够提供电源,为SVC缓存刷盘提供充足的时间。所以不建议SVC脱离UPS直接使用,掉电将引起数据不一致问题。而且在没有UPS的情况下,SVC节点也无法启动吧? 带UPS的SVC型号,应该有一根专门的通讯线到UPS的,这根通讯线故障或者没有通讯,会导致SVC保护性关机。