保险企业异地远距离数据中心架构设计建议?

目前我们只有一个集中管理的数据中心,承载大部分核心和周边生产业务,我们要在外地建设数据中心(距离250公里以上),请问:1.新地址适合建设什么功能的数据中心。2.如何设计敏态应用架构 3.有哪些节约成本的办法或者黑科技

参与15

3同行回答

此库非彼库此库非彼库数据库管理员gsb
250公里只能做数据级的灾备吧,要做应用级灾备的话成本太高,而且必要性也不大,你的数据中心的建设本来就要考虑应对各种非自然灾害,异地主要是应对超大自然灾害,这种情况发生的概率跟你投入的成本相比就太浪费了,必要性不大。敏态应用要看适合那些业务场景了,比如银行的应用场景...显示全部

250公里只能做数据级的灾备吧,要做应用级灾备的话成本太高,而且必要性也不大,你的数据中心的建设本来就要考虑应对各种非自然灾害,异地主要是应对超大自然灾害,这种情况发生的概率跟你投入的成本相比就太浪费了,必要性不大。敏态应用要看适合那些业务场景了,比如银行的应用场景肯定不适合敏态,银行主要是稳定,敏态应用主要适用于互联网业务,错了可以异步补救。

收起
银行 · 2019-08-21
浏览1913
wellyoungwellyoungit技术咨询顾问DTT
这个显而易见,只能做异地数据级灾备,理论上,距离大于100公里的数据中心基本都没法做应用级灾备,或者成本极高且效果不好。BTW,按照现在业界常用数据中心架构设计,两地三中心,你们只有本地只有一个主数据中心,至少还应该建设一个同城灾备中心,系统级或应用级灾备,来满足站点级的容灾...显示全部

这个显而易见,只能做异地数据级灾备,理论上,距离大于100公里的数据中心基本都没法做应用级灾备,或者成本极高且效果不好。
BTW,按照现在业界常用数据中心架构设计,两地三中心,你们只有本地只有一个主数据中心,至少还应该建设一个同城灾备中心,系统级或应用级灾备,来满足站点级的容灾需求。

收起
IT咨询服务 · 2020-12-03
浏览1130
jampgjampg系统运维工程师某大型保险
先确定数据中心的定位吧,是做纯灾备中心、还是做双活的异地数据中心。纯灾备的话就比较简单了,源端是什么,目标端接着就行,时效性要求也不高。设计敏态应用的话,应该是需要做双活,主要问题还是距离太远,无法避免的就是时延,这个只能应用上去接受。...显示全部

先确定数据中心的定位吧,是做纯灾备中心、还是做双活的异地数据中心。
纯灾备的话就比较简单了,源端是什么,目标端接着就行,时效性要求也不高。
设计敏态应用的话,应该是需要做双活,主要问题还是距离太远,无法避免的就是时延,这个只能应用上去接受。

收起
保险 · 2019-08-21
浏览1665