linuxONE是否需要改造机房供电和制冷等配套设施?

看活动资料里数据估算, linuxONE 的用电量相当于70台左右的x86用电量,不知道是否需要按此功率调整机房的供电(如线缆数量和平方数)以及制冷(如密度和风道)?有没有范例方案?显示全部

看活动资料里数据估算, linuxONE 的用电量相当于70台左右的x86用电量,不知道是否需要按此功率调整机房的供电(如线缆数量和平方数)以及制冷(如密度和风道)?有没有范例方案?

收起
参与6

查看其它 1 个回答tangguobing的回答

tangguobingtangguobing  系统架构师 , IBM

供电基本不需要改造,一般而言,LinuxONE需要2-4根供电电源线缆,目前单柜使用的是220v,,双柜需要380v, 如果客户机房没有380v的电源是需要单独准备的,其它的和传统使用没区别。而耗电量而言,LinuxONE实际功耗根据配置各不相同,单柜为1.36kW到6.12kW之间,双柜为5.7kW-27.8kW之间,而x86普遍从几百W到几kW之间,所以只要整合到一定数量,可能几台或者10台,20台,这个能耗优势就慢慢体现出来了,如果是70台的话,是明显节约的,至少能节约一半以上,但是x86数量多了之后反而对
数据中心能耗的要求更高,供电不足问题反而更多,改造可能性也更大。

而制冷就完全没有改造的必要,LinuxONE的产品越来越标准化,做到和现有标准机房无缝融合,都是整机柜摆放,和传统机柜一样,另外LinuxONE机柜内自带的散热体系密度相当高,所以相对而言,也是更节约能耗的一种解决方案。

硬件生产 · 2019-08-22
浏览1666

回答者

tangguobing
系统架构师IBM
擅长领域: 存储服务器灾备

tangguobing 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2019-08-22
  • 关注会员:3 人
  • 回答浏览:1666
  • X社区推广